标题: 监控解码器问题??????
各位大虾:
小弟做的一个工厂监控工程,接了12个解码器,单一使用很正常,可是全部串起来用时,没有几天5只室内解码器的解码板上的电容都烧坏了,是通过485控制线烧坏的,所有线路检查都正常,请问是什么问题?????
作者: 郁闷地笑 时间: 2007-8-28 10:16
量一下485输入和输出端口上的电压是否相同?有可能是输出电压过高,把下一个485口烧掉了?
作者: 康斯坦丁 时间: 2007-8-28 10:41
有短路吧。。
作者: yingfei 时间: 2007-8-28 10:52
关注中.
作者: webpet 时间: 2007-8-28 17:12
用的是哪一家的解码器?看看线路有没有问题
作者: maljmalj 时间: 2007-8-29 09:46
是不是遭雷击了啊。
作者: XIAOXI2911 时间: 2007-9-5 10:02
不懂
作者: lingyn99 时间: 2007-9-5 12:53
多个解码器坏,线路受雷击可能性较大。
作者: godsand 时间: 2007-9-5 13:15
同意7楼、9楼的意见,便宜的解码器都没有作防雷和抗浪涌的保护,可能是被感应雷烧坏了。
建议加装避雷设备。
作者: 在粤 时间: 2007-9-5 13:38
这样看来最大的可能还是遭雷击了.
作者: 接线工程师 时间: 2007-9-5 16:56
支持.
作者: mx296 时间: 2007-9-6 15:31
可能是各摄像机零地电压不等造成的。
解决方法:统一接地,统一供电