标题: 国威电话交换机加防雷排后防雷性如何? [打印本页]
作者: 99441dudu 时间: 2003-7-18 16:35
标题: 国威电话交换机加防雷排后防雷性如何?
国威电话交换机加防雷排后防雷性如何?
有什么好的建议!
作者: 豆儿 时间: 2003-7-18 17:56
你的是大门数,还是小门数,48以下就还是不用了
做个地线。
你要重新做一个地线,把电阻在4欧以下,
你要在地上挖一条沟,在放入扁铁,连出来一根线16平方的,把地埋好,把线用
摇表测一下,有专的测地线的表,接到交换机的地线上,就OK了
[此贴子已经被作者于2003-7-18 18:08:21编辑过]
作者: 99441dudu 时间: 2003-7-18 19:07
谢谢!
我的交换机放在室内的一个地方!50偏的电缆线接到电信提供的主线上!
按照你的办法这样都能避免受雷击吗?
还有雷击是通过通信电缆击坏交换机吗?通过电力供应雷击交换机器如何避免?
作者: 豆儿 时间: 2003-7-18 19:19
要是按正规来讲,你的配线加上要带有保险塞的那种,
电源要有后电池,电信来的也是要有保险塞,
你的交换机往外送的也要有,电源,也有给电源用的避雷器。
那要看雷大小了,也不是100%可能的。
配线架要接到地线。
不要和大楼的地线接到一起,要有专用地线才行!
[此贴子已经被作者于2003-7-18 19:21:16编辑过]
作者: 99441dudu 时间: 2003-7-18 19:24
我们的有12V7A的后备电池,使用2个可以保证供给12外线56分机使用多长的时间?
你清楚该们主机的出厂价吗?咳咳
作者: 豆儿 时间: 2003-7-18 19:41
后备电池使用时间长短,这个和你们的通话量有关,
一般在1~2个小时,在充满电的情况下。
出厂价这个我没有发言权!咳咳
作者: 99441dudu 时间: 2003-7-18 19:45
你能不能列一下国威的产品信息:就刚才谈到的国威WSD-128,谈谈他的标配与选配以及特殊
功能!
谢谢您!
作者: 豆儿 时间: 2003-7-18 20:20
功能可以看一下说明书,
选配件,D128,168版
就是来电显示、分机板、外线板、专用话机、64键直选台、电池、计费软件、中继连号
内置为IP功能
作者: 99441dudu 时间: 2003-7-19 19:19
我现在接的是自己在楼层里埋的"地线",--12mm2的电线梆在铁线上,就埋在楼地板上.
这样做行吗?
综合布线的人说是可以用强电的地线来接!到时机箱地线就接到强电那去.我担心有回路
产生后果! 我们能那样做吗?
作者: 豆儿 时间: 2003-7-20 11:43
我看你说的那样不行,你还是要单独,要是想做好的话,我看你还是要,
从配线架,和交换机分别出一根线,要用10-16平方的线,从你的房间布到,室外,离大楼的地基4M
以外,用螺丝柠在一个钢筋上,或是铁板上,大约要3M以上的长度,
放入地下0。8M以下,然后用专用摇表。测一下电阻,在4瓯以内,就可以了!
综合布线的人说是可以用强电的地线来接!到时机箱地线就接到强电那去.我担心有回路
产生后果! 我们能那样做吗?
这个肯定不行的。
作者: zhouzhe 时间: 2003-7-20 14:05
谢谢两位的讨论,很张知识如果有机会交流一下。zhouzhe8998@ton.com
作者: 豆儿 时间: 2003-7-20 20:08
没有问题,我们共同学习吗?
作者: ym 时间: 2003-7-24 22:33
可以肯定是不能接在大楼的地线上,因为大厦的避雷系统说直接点就是引雷系统,他是通过接闪器(也就是避雷针)把雷引过来进行放电,你接在上面不是给自己惹麻烦吗?还有就是测试地线是否合格是用专用的地阻表,一般不大于4欧姆就属于合格。
作者: magic 时间: 2003-8-2 14:27
长见识!!