千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 将一路24芯光纤分成6路该怎么做? [打印本页]
作者: yjf12 时间: 2007-8-15 15:22
标题: 将一路24芯光纤分成6路该怎么做?
将一路24芯光纤分成6路该怎么做?
就是一条24芯光纤到一栋楼,再分6路到各层的配线间。
是直接熔接好,还是通过光纤盒好?都需要什么设备?请各位赐教!谢谢!
[此贴子已经被作者于2007-8-15 15:31:28编辑过]
作者: a666666 时间: 2007-8-16 09:03
两种方式都行。
第一种直接熔接损耗少,成本低,可以节省光端盒尾纤耦合器,就是不规范一个光端盒里面进出光缆基本上不超过4根,而且对于检查线路不方便。整个方案节省2个12口的光端盒,1个24口的光端盒,尾纤48根、耦合器48个、跳线(多模的是24对,单模的是48条)。
第二种跳接,24芯光缆采用一个24口光端盒刚好全部熔接满,另外到楼层的光缆用2个12口的光端盒,一个光端盒里面进光缆3根。整个方案需要增加尾纤48根、耦合器48个、跳线(多模24对,单模48条)。
我只是说了楼层这端,另一端的配置没有帮你配好。需要帮忙联系我。
作者: yangkangbob 时间: 2007-8-16 09:25
支持楼上
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |