千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: BA系统安装水管流量传感器-急 [打印本页]

作者: tangospy    时间: 2007-8-11 16:33
标题: BA系统安装水管流量传感器-急
<p>原设计BA系统冷冻机组群控的水流量传感器安装在冷冻机组回水主管上,现因现场不具备安装条件,只能装在供水总管上。</p><p>请问会不会影响测量精度?供水水温低7℃会不会影响流量计使用?</p><p>原设计一般都是放在回水总管上,是不是因为回水水质较好,水温不会太低?</p><p>如果装在供水总管上,流量传感器前面是不是有必要装一个过滤器?</p><p>请BA高手赐教。所使用流量计是涡轮式流量计。</p>
[此贴子已经被作者于2007-8-11 16:34:39编辑过]


作者: 体力劳动    时间: 2007-8-11 17:59
跟温度和水质没关系。供水总管和回水总管上测的流量有区别,集分水器上都有旁通阀,有一部分冷水没经过末端设备循环就直接到集水管了,所以供水总管上测的流量实际等于回水总管流量加旁通过去的流量。
作者: tangospy    时间: 2007-8-12 09:36
流量计装在供水总管旁通管后,就是靠用户侧,应该不存在流量混合的问题
作者: 体力劳动    时间: 2007-8-17 14:30
应该不会吧 <br/>你应该是装在冷水机组出水管到分水器这一段供水总管上吧<br/>如果装在靠用户侧就是分水器上的分水管了
[此贴子已经被作者于2007-8-17 14:30:40编辑过]


作者: tangospy    时间: 2007-8-22 10:09
旁通不是在集水器和分水器之间,是在总管之间旁通