标题: 请教一个电源问题,DC48V一般能传多少远啊?

我一个工程里面,用DC48V供电的,要传输300M左右,电缆电阻0.018欧/M,谁能教我怎么算压降吗,电压在300M以后会降为多少V?


作者: bufan    时间: 2007-8-9 10:23
负载70W左右
作者: powerzw    时间: 2007-8-28 10:42

要提供负载电流才能计算.

把线阻等效为一个与负载串联的电阻就可以了.


作者: yinggw    时间: 2007-8-28 22:11

线压降在2.1V左右


作者: cjw318    时间: 2007-9-16 13:39

我是这么计算的(LS不知怎么计算出2.1v的):

1、电流:I = 70(w)÷48(v)≈1.46(A)

2、环路电阻:R = 2×0.018(Ω/m)×300(m)≈11(Ω)

3、线路压降:U = I×R = 1.46(A)×11(Ω)≈16(v)

结论:300米以后的线路压降大约在16v左右,相当的严重哦!

[此贴子已经被作者于2007-9-16 13:41:52编辑过]

作者: ttttttzzzxxx    时间: 2007-10-31 09:19
这么厉害?不过到底是不是这样算的呢?
作者: mwl9998    时间: 2007-11-9 10:50

恩,是的,应该是这么算的!!!


作者: l030406111    时间: 2009-4-11 15:37
哈哈,又学了一招!没办法,小学物理老是0分!!!
作者: njtiger    时间: 2009-4-12 16:56

直流电压在长距离传输时电压降很大。


作者: bill888    时间: 2009-4-16 18:48
 你还是直接送220V交流过去,到了负载那里再变48V直流。。。
作者: third789    时间: 2009-4-19 17:27
呵呵,学习了
作者: vickixzz    时间: 2009-4-23 14:58

损耗太大了,估计只能按10的方法来了


作者: mengph    时间: 2009-5-4 09:55
即然这样,那么网线是如何供电的呢?应该有好的解决办法吧
作者: lpmagic    时间: 2009-5-4 10:13
5楼算法是错的,起码的电流就不对了,怎么能用负载的功率除以总电压呢?难道不知道负载电压不等于总电压?
作者: mingfzu    时间: 2009-5-4 11:07
2、环路电阻:R = 2×0.018(Ω/m)×300(m)≈11(Ω)      物理都忘光了,  请教一下5楼, 各种电阻的算法
作者: zhaiyong    时间: 2009-5-15 09:03

学习下 请楼主分享


作者: jeans5314    时间: 2009-5-16 10:27
不会算,去翻物理书
作者: templar1st    时间: 2009-5-18 14:31

有个问题。。。。大家帮忙看看~14楼的说法我很赞同,但是在计算中出了点问题,U为48V,线电阻为10.8欧,负载为70W,即U1+U2=48V,U1/10.8=70/U2,联合列等式,出现如下结果:U1(48V-U1)=70*10.8=756,配方,得出:(U1-24)的平方=负数。。。。。。。

 

怎么回事?

[attach]37214[/attach]
[此贴子已经被作者于2009-5-18 17:19:35编辑过]

作者: zong865916    时间: 2009-5-18 21:48
等结果
作者: zolive    时间: 2009-5-19 16:37
为什么环路要乘二,不懂