<p>小弟不才,接了个单,差不多5000个语音点,5000个网络点的单(28层的写字楼)。</p><p>现准备算槽及线数量,对布线方面不是很懂。</p><p>我电话是这么设置的(2个弱电井走),按一个管井来算的话,每层约140/2=70个语音点,我打算分4层/一条300对数电缆来走。</p><p>但是一算槽里就要走7条300大对数电缆。不知道200*400的槽能走么?</p><p>还有就是我这么设计行么?请大大们不惜赐教。</p>
作者:
CH0584
时间:
2007-7-27 14:27
<p> 好事呀.楼主哪的?北京地区的可以联系我呀!我来给你施工吧!我公司承接弱电工程!</p><p> 给你个联系方式:QQ:47213931 电话:13391580223 陈生</p>
作者:
kxd98
时间:
2007-7-27 14:32
<p>是啊,楼主连个联系方式都不留啊 </p>
作者:
花弄影
时间:
2007-7-27 14:55
<p>我飞过</p>
作者:
srgl
时间:
2007-7-28 13:19
<p>你可以每层楼一个100对的大对数电缆,直接进机柜,两个110配线架即可,留有30%的余量。如果按你的方案,则余量为(300-280)÷280=7%太少了而且弱电井里还要进各房间的电话线,施工会非常麻烦的</p>