千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
如何实现报警与硬盘录像机进行联动?
[打印本页]
作者:
davis_lee
时间:
2003-7-15 21:39
标题:
如何实现报警与硬盘录像机进行联动?
需求:用户前段安装双鉴探测器,实现某防区报警后,控制中心能声光报警,附近的摄像机也能自动录像. 可不可以不用报警控制主机,信号直接连入DVR,具体信号流程是咋样的?控制中心如何知道哪个防区出现问题呢?摄像机又如何与防区一一对应的呢?
作者:
王辉
时间:
2003-7-17 10:08
那你要自己做个报警箱
作者:
pengpeng
时间:
2003-7-17 10:20
如果你的报警主机能输出开关信号,就可以直接接到DVR主机的报警输入上。报警主机的的输出路数不够,要扩充,这样就要配个报警箱。
作者:
蔡炜
时间:
2003-7-17 18:39
硬盘录像机都会有那功能
作者:
mx296
时间:
2003-7-17 20:36
现在的DVR系统,如果不带报警采集,只能叫垃圾了。 如果在四川,与我联系:028-85213991-8009 给你提供全功能的数字监控/录像系统,带网络访问、云台镜头控制、报警采集、继电器输出功能。 还有快球的预置位控制、变速云台控制、电子地图功能。 可编程报警联动:调用预置位、启动/停止录像、发出报警声音、启动继电器输出、自动网传、弹出电子地图(并以闪烁图标表示报警器位置)等。
作者:
广广
时间:
2003-7-18 19:32
装继电器接收
作者:
wanzw
时间:
2003-7-19 22:18
我曾经自己做过这东西,运行3年了很正常。想要吗? heima0451@163.com
作者:
sz_wind
时间:
2003-7-22 17:19
现在的DVR应该都带有开关量输入板,如果是开关量的报警型号,是可以直接接入的。 但是双鉴探头的接法在实际工程中会有很多不同,你最好先查一下你的探头是怎么接的, 正规的,双鉴探测器应该是平衡电阻接法,但这种接法报警信号就不能直接接DVR的 报警输入板。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2