千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]视频双绞线传输的问题 [打印本页]

作者: zyz0532    时间: 2007-7-25 00:33
标题: [求助]视频双绞线传输的问题

小弟刚接一个工程,最远的摄像机距离监控中心大约有700M 的距离,我想用一条双绞线来传输两路视频信号,请教各位,这样做何不合理?

另外,中途接头该怎么来做,是加设备,还是用模块来做,防水这一块怎么来做,请路过的高手指点一下,多谢!


作者: xiaoqi624    时间: 2007-7-25 11:15
你是准备架空走还是走地下管子??双绞线我做过600M远的,效果还不错  但是我是一个摄象机。我走的是地下管子。管子接头用胶水。
[此贴子已经被作者于2007-7-25 11:17:13编辑过]

作者: cf88    时间: 2007-7-25 11:39
直接焊接就可以了,就是电源需要另外布线或者前面供电!
作者: charles-zhou    时间: 2007-7-25 13:39

焊接可以,使用模块也可以,距离不是什么问题,关键是施工要规范,我在最近的一个校园监控里使用了双绞线传输,距离最远的大概500米,效果还成,过得去!


作者: spzhao    时间: 2007-7-25 14:27

楼上说的不错,有现场施工经验,距离不是问题 我司的有源传输用普通非屏蔽五类线最远已经可以做到3000米,是目前市场双绞线舆中最远的

可以加我聊聊Q419999487


作者: cao100789    时间: 2007-7-25 14:39
视频监控采用双绞线传输,可以用普通双绞线吗?
作者: zyz0532    时间: 2007-7-26 00:45

谢谢大家的意见,我这个要走地下,穿管埋地,所以说防水也是个问题,焊锡焊的怎么样,对传输没有影响吗?

双绞线传输器该怎么做才能达到最好的 效果,现在有人告诉我说太远了图像色彩等各方面容易失真,

大家给点意见


作者: chinesecat    时间: 2007-7-26 09:23

最好焊接处做个手井,便于维护,地下埋管可采用PVC管。


作者: 供应线材    时间: 2007-7-26 11:13

luguo 


作者: zyz0532    时间: 2007-7-26 19:56

多谢提醒,有人告诉我可以定做长一点的线,应该可以解决这个问题

还有一点,如果两个摄像机间隔有100M的话,我用一根双绞线该怎么接线,是从中间剥开拿出一对,

还是用100M视频线连过去,在终端统一接线,请有过此类经验的指点一下,哪样效果好


作者: xys123    时间: 2007-7-26 21:25
好啊,学习中!!!
作者: feng098    时间: 2007-7-30 11:22
还是不用的好,用了就知道了,烦心事太多。
作者: feng098    时间: 2007-7-30 11:25
还是不用的好,用了就知道了。稍微进点水,就没图像了,用了麻烦也就来了。
作者: yuxxc    时间: 2007-7-30 22:02

用的还可以,只不过如果防雷做不好的话,可能和摄像机一起坏掉``` 

   而且```防水一定要处理好!~~

我以前做过的,直接在灯柱上开个洞,把双绞线传输器放进去,外面直接用电工胶带把洞封起来```后来维修过几次,基本上都是摄像机坏掉的```


作者: hbcn2005    时间: 2007-7-31 12:19

700米要用有源+无源双绞线传输器,效果一样很好,线头焊接可以

http://cdaq.vicp.net/sjxcp.htm可以看看

QQ 471897197


作者: zyz0532    时间: 2007-8-1 21:43
因为还有电源所以准备加个防雨盒,那样防水应该可以解决,线也用室外防水的,防水肯定要做好的
作者: 无平无静    时间: 2011-1-16 21:23
学习了!
作者: l184641617    时间: 2011-1-17 09:25
  发帖心情 Post By:2007-7-30 22:02:00 [只看该作者]

用的还可以,只不过如果防雷做不好的话,可能和摄像机一起坏掉``` 

   而且```防水一定要处理好!~~

我以前做过的,直接在灯柱上开个洞,把双绞线传输器放进去,外面直接用电工胶带把洞封起来```后来维修过几次,基本上都是摄像机坏掉的```

这个方法还是很好的




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2