各位高手,在下有个问题不知如何解决,请高手指点。
有个工程,用光纤传输,有一天球机突然无法控制,图像正常,开始我在前端检查了一下,发现在前端可以控制,但在机房那里却不可以控制,从光端机出来直接接到键盘那里,用键盘控制还是控制不了,于是换了一对光端机还是控制不了,电源也换了,测了一下光纤,正常。后来我用其它监控点的光纤跳线把机房的光纤跳线也换了,换上去以后,突然可以控制了,可等到去换回原来的光纤跳线时又不行了,请问是什么原因?
地址码没错,因为之前都可以控制,没人动过。
球机也换过了,还是不行。
既然换跳线好了那就换一条得了,,支持楼上!
不是跳线的问题吧,为什么我换过了还是不行?
后来我用其它监控点的光纤跳线把机房的光纤跳线也换了,换上去以后,突然可以控制了,可等到去换回原来的光纤跳线时又不行了,请问是什么原因?
你的光纤是2芯的吧?那可能是原来的跳线,传反向数据的光纤坏了,或是传反向数据的光纤接头坏了
既然测试是跳线问题那就对了
光端机是没为题的。
QQ:604215091 15951221078 杨生
这个问题其实你都找到答案了
请问一下答案是什么?我不明白。
光纤没问题。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |