前一段时间,一个工程的一个双绞线传输器的接收端出现问题,更换新的双绞线传输器后问题就来了,我的烦恼也就此开始了。
这个点是12#,没多久客户就报12#丢失图像,经检查前端没有问题,双绞线也没有问题,那这是哪的问题呢?不会还是双绞线传输器的问题吧。采用经常用的替换法吧,把主机端的12#和13#双绞线传输器对调后,12#图像立即恢复,13#图像也没有丢失,看来不是双绞线传输器的问题。问题点还是没找到,不过12#图像已经恢复,就懒得去找了,于是就撤了。可是还没有出工厂大门,电话就来了。12#图像又丢失了。还采用上述方法,把12#和13#的双绞线传输器对调,12#图像立即恢复,这次我没马上就走,在主机前足足站了有半个钟头,12#图像也没丢失。我还在想这回不该再有问题了吧。可是没过两天,客户又打来电话说12#又没了。
大侠们,请你们说说这是什么问题,到底是哪的原因啊?
估计是共模电压失调导致的,也就是说,发送端和接收端(按楼主的现象应该是发送端)有电荷注入传输线,而传输线对“地”阻抗有非常高,电荷慢慢积累,最终超过了接收端可以承受的极限。
建议可以这样试试看,把两根传输线都接一个100K电阻到接收器的“地”,让电荷有泄放通道,应该可以解决问题的
说的有道理。
是啊,双绞线传输器什么破设备,因为这几个点我都快崩溃了。谢谢大家的帮助,我先试试,看行不行。
我按上述方法,接了两个100K电阻,但还是不行,没到一天图像就又丢失了。
还有别的办法吗?还是我接的电阻不合适?
用的传输器是不是质量不好啊,下次用我的看看,客户没出现过什么问题!
QQ 471897197
以后说什么也不用双绞线传输器了,太麻烦了。图像说没就没,因为多了双绞线传输器这一层,找问题也特麻烦。还是用视频线好,远了就用光纤,造价也差不了多少,关键是省心啊!
为了看贴而回复
也可能是双绞线的问题,我解决过两个这样的问题,反复检查多次,最终换线解决!双绞线百米的阻值在10欧姆左右,你测试下!不是万不得已不要用双绞线,呵呵,个人浅见
没用过,学习了!
学习
用双绞线必须用好一点的,可以测量一下它的阻值,太大了不行
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |