请教高手

双屏蔽线的最外面的屏蔽线,是两端接地,还是一端接地好,为什么?


作者: lion821006    时间: 2007-7-23 12:30
学习一下!
作者: cjw318    时间: 2007-7-23 19:19

这个问题取决于两个双层屏蔽网之间是否有绝缘层

我的观点是:

1、对于没有绝缘层的而言,只是相当于网编数更高的的单层屏蔽线(也没有什么特殊效果),两端可以同单层一样处理;

2、如果存在绝缘层,那么里面的一层就按单层一样来处理,而外面的那层只能一端接地,而且要直接接到主机房里的母地线上,千万不要图省事而直接接在主机的机壳上,另一端做好绝缘。只有这样,才能有效地抵御各种外来之干扰。

[此贴子已经被作者于2007-7-23 19:22:09编辑过]