千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电梯监控系统的布线 [打印本页]

作者: 平步青云    时间: 2003-7-15 09:15
标题: 电梯监控系统的布线
请问,哪位大侠知道电梯监控系统的布线技巧及注意事项! 多谢了!!
作者: 雪松    时间: 2003-7-15 09:51
我也想知道。
作者: mx296    时间: 2003-7-15 10:10
一般电梯在订货时都可以要求在随行电缆中加入视频线。 如果没有,只好自己布线,要用那种橡皮护套的多芯视频软线,-3的都要5、6元一米,一般的电梯随行电缆丛轿箱进入建筑时接点在建筑中间楼层。如20层的楼,一般是从10层左右放出长度大约相当于12、3层楼高的随行电缆,这样电梯上下运行电缆都够长度。自己布线时只要将普通视频线布到电梯井附近,再接成软视频线,进行入电梯井内,绑在原有的随行电缆上就行(这段一定要将扎线拉紧,并将视频线放得松一点),这样可以节约成本。
作者: luban2003    时间: 2003-7-15 17:36
我认为梯随行电缆丛轿箱进入建筑时接点在顶层更好,因为这样可以少一个扭曲
作者: 王辉    时间: 2003-7-17 10:02
在电梯最好用无线的,没有干扰
作者: mx296    时间: 2003-7-17 15:35
关于4楼
我认为梯随行电缆丛轿箱进入建筑时接点在顶层更好,因为这样可以少一个扭曲
大部份电梯厂家设计的随行电梯接点都是在中部,我想主要原因是减小电缆长度,监控布线也只好跟着走。
作者: 安徒大班    时间: 2003-7-18 03:04
是这样的~~ 在布的时候人站在电梯顶上和电梯一并下行,要好几个小时搞。要做好安全防范工作
作者: 平步青云    时间: 2003-7-18 17:35
多谢三楼的兄弟,很感激啊
作者: 开心懒虫    时间: 2003-7-18 23:02
在顶楼还有个问题就是顶楼一般是电梯的机房啊 在机房里驳线,存在一个磁场干扰问题,也就是你怎么做屏蔽问题 所以尽量少在机房内布视频线。
作者: 阿秋秋儿    时间: 2003-7-25 20:16
若自己布的话应该注意机房的电磁干扰,所以可以选256编的视频软线!
作者: hdyhzd    时间: 2005-2-4 14:32
以下是引用hdyhzd在2005-2-4 14:25:00的发言: 一般情况下,不管电缆从哪里引入均要套管布放至电梯井高度的一半再半层,再与电梯扁平电缆一起,绑扎至电梯轿箱,在最高处一定要牢固固定,每隔60CM绑扎一次,一定要绑紧,多用几条扎带没关系(总比换线来的便宜^_^),但线缆一定要稍稍松一点才行,也不能太松,以不紧不悬空为准。每两层再加固一处。一直绑至电梯轿箱,摄像机一般安装在电梯键盘对角的轿箱顶上,与轿箱的绝缘要做好,摄像机的照度要看轿箱的内部材料,如果是金属光滑内壁,要用超低照度的,如果一半是木合板就可以使用一般低照度的,镜头要用广角的,自动白平衡也挺关键的。总之,越是像我这样的新手,在关键设备上,最好不要省钱,只要业主出得起你怕什么?电源可以先用轿箱上的检修电源,但最好是不要,从电梯机房里的开关电源变压引入最好,可以与视频电缆一起布掉,接地是肯定要的了,总之,省料不能省工就是了,希望对你有点帮助。请各位高手指教。

作者: 强强8848    时间: 2005-2-4 15:58

扎线一定要拉紧这样可以节约不少的资金很不错的大家试试看