各位共缆监控的专家,能介绍一下你们16个点以上的共缆监控调试程序吗?
你买设备的厂家或供应商 应该为你提供技术支持,这是最起码的,如果连他们都不懂 那你就麻烦啦!
设备品质就得考量一下 如果实在找不到可以联系我 QQ 426053065 或登陆我们的网站www.gstartv.com 论坛有相关资料 希望可以帮到你
楼主好
关于16 点到20 个点之间的共缆监控调试程序是一样的没有什么大的区别的,只不过频率高了一些,当然建议你最好在16个点左右一条共缆线,为以后的后期工程改造做伏笔
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=51&ID=279558&page=2
看看这个帖子吧,是我刚回复的——关于共缆传输的调试、计算、以及注意事项!!希望对楼主有帮助。
看了你的帖子,还是一头雾水。俺也想知道:
“谢谢你的专业回复,能不能具体说下信号衰减量的计算方法啊!”
看来楼主还没有看完。在最后面的内容。这里从新贴给你吧。——这是老帖子了!
射频传输工程的方案设计和工程施工的要点!!
在工程上要注意的问题有这些。设计前要准确掌握现场的数据——监控中心的位置,各个监控点到相邻的监控点的距离,前端设备的控制方式。有了这些数据后,开始画出前端设备的现场拓扑图。根据拓扑图计算出分支分配器型号(这个工作还是需要学习一下有线电视的基础知识)和放大器的插入位置(在信号小于70db的位置插入)。然后是前端设备的安装方式(室外和室内两种),以及前端设备的供电系统。这里要提醒一下——最远的摄像机必须使用频率最低的调制器(或者频道号最低的调制器)!
这里我说一下在拓扑图上计算分支分配器和放大器要注意的问题。射频传输系统主要是一个问题,总线上信号的平坦度。也就是说每一条总线上的信号的衰减不要差别很大,否则,传回来的信号不好,也不容易调整。其实这也是射频传输系统最难的部分。建议,咨询有经验的有线电视工程师指导一下,做几单就知道了。
另外,线材的品质也很重要。一般3-4db/100米的衰减都是合格的线材。这样的测试也很容易。随便抽一卷线,找出两头(能展开是最好的),一头接摄像机和调制器,另一头接场强仪。看看该信道的衰减量。例如,我们使用第一信道的调制器,频率为49.75MHz,经过200米的线路到达场强仪显示为102db。也就是说经过两百米的传输衰减了110-102=8db的信号,200米衰减了8db,则为4db/100米。因此,线的品质还是可以的。这些都是工程上的一些简单办法,但是很实用!
设计完毕后,按照图纸施工。先是布线,既然是射频传输就有一条线传输多少路信号的问题,我们的产品可以传输25路信号,那么就以25路为1条传输总线计算。总线的主干可以粗一些建议采用珠海汉胜的sywv 75 -7(分为室内型和室外型),摄像机到调制器可以采用sywv 75 -5的。每一个前端设备在接入主干总线时,分支分配器的使用必须严格按照设计图纸的计算来安装。
所有的线布完后,回到监控中心,就可以通电测试了。用场强仪测试每一条总线上的每一路信号,指标不低于72db就算合格的。我的经验告诉我大多数信号为80db左右,这样的图像品质和电视的效果一样了(已经很清楚了)。如果发现哪个摄像机的电平底与72db,可以在前端的调制器提高输出电平,如果是整条总线的电平都低,那么意味着需要加放大器了。
所有电平达到指标后,就接入视频还原设备,还原出视频信号,再送到矩阵、硬盘录像机、监视器等设备上。整个的传输就完毕了。
谢谢,还是不太清楚。
有的线布完后,回到监控中心,就可以通电测试了。线布完后,是所有点都通电测试还是一个点一个点通电测试?在监控室“用场强仪测试每一条总线上的每一路信号,指标不低于72db就算合格的”怎样保证每个监控点“总线上信号的平坦度”。实在搞不懂,请大侠告知。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |