请教!!!RVV电源线是接什么的呀?谢谢!!
[打印本页]
作者:
yuxiang666
时间:
2007-7-5 18:04
标题:
请教!!!RVV电源线是接什么的呀?谢谢!!
<p>第一次接触楼宇自动控制,只是大致了解一些,还有好多不明白。望多多指教。</p><p>一个对工程技术感兴趣的人。QQ108298202</p><p>请教一个简单的问题:</p><p>一台水泵监控对象 1、起停 2、运行状态 3、水池液位高低 4、水泵故障报警</p><p>DI:4个</p><p>DO:1个</p><p>布线是不是5RVVP+1RVV呀?</p><p>其中RVV线是谁的电源线呀?是水泵起停电源吗?具体接哪呀?</p><p></p><p>希望能得到你们的指点。谢谢!!</p><p></p><p></p>
作者:
weiling1110
时间:
2007-7-5 19:46
<p>应该是5 RVV2*1.0</p>
作者:
yuxiang666
时间:
2007-7-6 08:32
<p>RVVP是五根,是信号线.</p><p></p><p>那RVV电源线是干什么的?</p><p></p>
作者:
贾伟伟
时间:
2007-7-6 09:02
<p>我也不是太懂,</p><p>但是我知道一点就是RVVP和RVV最根本是区别是RVVP带屏蔽的,而RVV不带屏蔽的!!</p><p></p>
作者:
dingmin2008
时间:
2007-7-6 11:14
<p> 1、起停 2、运行状态 3、水池液位高低 4、水泵故障报警</p><p></p><p>~最准确的做法是:</p><p>1根RVV-4x1.0的线来连接1,2,4</p><p>1根RVV-4x1.0的线来连接3</p><p></p><p>~~~~~~~~~~~</p><p>这是3年来的经验所得~</p><p></p>
作者:
controllogix
时间:
2007-7-11 10:49
<p>哈,顶死楼上,用kvvr线舒服点,哈哈</p>
作者:
当时明月
时间:
2007-7-12 09:36
顶5楼,比较省线.
作者:
gstba
时间:
2007-7-12 09:42
<p>一个信号 RVV2*1.0</p>