我想请教一下各位大虾,24V集中供电具体是怎么实施的,请告知,谢谢!


作者: BG7JWE    时间: 2007-7-4 11:26

请问距离有多远?电源用的传输线是多大的?终端用电机的电流是多大?一般情况下都有损耗,建议在距离远的时候用高电走.


作者: stronglxk    时间: 2007-7-4 11:35

距离最远的是500米,一共有16个摄像机,我不知道该用多大的变压器啊。我从机房里面变压了,转成24V再出来可以吗?那我是不是该从机房拉16条线出来啊,有更好的办法吗?谢谢


作者: qwen    时间: 2007-7-4 11:49

24AC集中供电实现相对容易点 24DC500m的距离有点难度,线径需要比较大的

摄象机如果比较分散的话,最好220过去,到现场再变


作者: BG7JWE    时间: 2007-7-4 23:29
个人觉得拉一条高电专线可能更划算,因为你这样拉,500米的线损及电压下降,特别是你照顾到最后的摄像机,最近的怎么办?又要降压?估计成本高,如果你就拉高电过去,在每支摄像机的位置安装一个插头,用变压器电源供电,成本估计不高,而且以后的维护会更方便.