标题: 求助:几个HONEYWELL问题 [打印本页]

作者: BakeStone    时间: 2007-7-3 08:34
标题: 求助:几个HONEYWELL问题
<p>HONEYWELL EXCEL500控制器原程序不在,请问有什么办法恢复没有?(DDC内程序还在运行)</p><p>通过CARE软件UPLOAD上来几个文件:.dll,&nbsp; .adl,&nbsp; .alx,&nbsp; .ipl,&nbsp; .kdx,&nbsp; .kfx,&nbsp; .klx,&nbsp; .....都有什么意思? 能否反编译成HONEYWELL程序文件? </p><p>呵呵,&nbsp; 新手来着,对HONEYWELL严重不熟。哪位达人给解答一下? 谢谢!</p>
作者: sensor163    时间: 2007-7-3 09:16
<p>异想天开</p><p>不过也算有想法</p>
作者: BakeStone    时间: 2007-7-3 09:38
<p>呵呵,谢谢楼上解答。</p><p>因为做久了工业控制,PLC都有这反编译的功能。</p><p>如果这么做不行的话,那么根据现有图纸和DDC运行过程,EBI程序,重新写程序的工作量会不会很大 ?</p><p>因为DDC目前还在正常运行,新做的程序要在功能上跟DDC功能一致。 </p>
作者: BakeStone    时间: 2007-7-3 10:02
<p>另,如果请人写,哪位高手愿意帮忙? 当然有酬。项目在上海地区。</p><p><a href="mailto:zh.rocky@163.com">zh.rocky@163.com</a></p>
作者: xxl27520    时间: 2007-7-3 10:15
是不是可以UPLOAD以后,可以打印出原程序的具体参数,随便说说,我没试过
作者: BakeStone    时间: 2007-7-3 10:35
<p>upload上来的文件不知用什么打开。</p><p>楼上的,我也是这个意思,呵呵,能打印出来照葫芦画瓢也行啊。</p>
作者: sisi920    时间: 2007-7-3 10:37
关注中。。。
作者: 我就是好样的    时间: 2007-7-3 10:49
等待好消息
作者: wf_416    时间: 2007-7-3 18:54
<p>这个系统有多少点数,我可以帮你看看,我就在上海专业做HONEYWELL楼宇自控的,把详细信息与你的联系方式发我邮箱:<a href="mailto:wf_416@163.com">wf_416@163.com</a></p>
作者: fei409    时间: 2007-7-4 10:34
<p>UPLOAD的上来的文件应该是打不开的,只能做为一个程序备份保存下来,万一DDC里程序没有个,直接DOWNLOAD下去就好了。</p><p>楼主,你现在能做的只有是按着DDC里面的所有点和地址之类所有能看到的设置,重新写一遍程序了,至于程序里PID等设置就没办法了,只能自己重新写重新调试了</p><p>如果我说的不对,还请大家轻点BS</p>
作者: qinbiao2008    时间: 2007-7-7 15:26
<p>有图纸吗?有的话,重新写一个。我是苏州的。</p>
作者: BakeStone    时间: 2007-7-8 11:32
<p>有图纸。</p><p>如果可以的话,哪个朋友可以帮忙? 有偿的 。</p><p>还有就是听说EBI软件升级了,新的很贵。因为还涉及到二期,和三期。所以考虑把EBI软件换掉,换成SymmeTRE 。</p>
作者: basystem    时间: 2007-7-9 19:57
新的软件并不贵。
作者: ducdkx    时间: 2007-7-11 17:41
既然运行正常,重新写比较好。硬件没有问题,很简单的。杭州一个酒店,碰到同样问题,重写。
作者: lxhaa    时间: 2007-7-12 12:59
<p>呵,昨天正好打电话问了HONEYWELL的工程师这个问题,他们也没办法UP上来打开编辑,</p><p>说新建一个PROJECT后UP回CARE是没用的!有原程序与DDC里对应UP上来后能把在DDC里直接</p><p>设置的参数一起UP上来吗?我是菜鸟,请高手解答!!!</p>