千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 紧急求救!!!!! [打印本页]

作者: zwjhyx21    时间: 2007-6-27 23:11
标题: 紧急求救!!!!!

有一对40公里单纤收发器(康联),光缆长度21公里,收发器link灯无规律亮灭造成网络时通时断,经检查两端收发器输出-8dB,两端收发器接收功率均为-36.7~-38.7dB,-36.7dB时通,link灯灭网络中断后测光功率为-38.7dB,收发器参数接收灵敏度-33dB,可用OTDR测试光链路全程损耗分别为-8.6dB(1310波长)和-6.8dB(1550波长),光链路均未测试到大的损耗,希望有高手给分析解决以下,不甚感激!


作者: laishang    时间: 2007-6-28 07:56

看一下连接光纤收发器的光纤跳线了,路线没问题的话,再看一下耦合器,如果实在不行的,换对收发器试试.


作者: zhangyagang    时间: 2007-6-28 09:18
路过学习!
作者: lucky.lu    时间: 2007-6-28 15:28

你的收发器的电源出问题了!


作者: chilyyf    时间: 2007-6-28 15:51

作者: DRAGON    时间: 2007-6-28 19:49

你可以把跳线换一下,换质量好的.大多数都是跳线质量不好.也可能是成端质量差造成的.这样用OTDR很难测出来.


作者: watchsafe    时间: 2007-6-28 21:57

查看下跳线 耦合器

  现在市场上产品参差不齐


作者: lewgang    时间: 2007-7-2 10:08
同意楼上的意见
作者: 万联    时间: 2007-7-2 14:34






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2