电梯摄像机画面干扰尤其是上下时出现干扰怎么解决?
作者: 云波光电    时间: 2007-6-27 21:06

视频拓展器


作者: 五月花    时间: 2007-6-27 23:25

永新村小区电梯监控抗干扰调试报告

一、干扰现象

干扰现象有两郑?/span>

1、  由于前端视频串接了防雷子,防雷子的地接在了电梯厢架上,使得监控室视频地与电梯厢架接在了一起,两者地电位差引发干扰(类似百叶窗)。

2、  视频传输过程中,由于电梯曳引电机工作时高频干扰串入传输线,叠加在视频的亮度信号上,使得电梯运行时,图像会有点纹状干扰。

二、解决办法

1、  拆掉防雷子固然可以消除地电位差的干扰,但同时也没有了防雷功能,可以考虑从监控室拉一条接地线进电梯,让防雷子的地接在该地线上。

2、  电梯厢摄像机视频信号一输出,即接入38MHz变频器,把基带视频调制到远离电梯曳引电机工作频率段,避开干扰源。

三、调试纪录

拉地线的工作量大,暂时压后。

由于摄像机视频输出端接入了38MHz调制器,相当于把摄像机与视频线作了一个隔离,这样就可以拆掉防雷子,把视频地与电梯厢断开了,消除了地电位差引入的干扰。

于是,重点落在了消除曳引电机工作频率的干扰上,作了两种调试,叙述如下:

1、  按照正常的调试,把38MHz接收器置于监控室。测试发现,虽然消除了曳引电机工作频率的干扰,但是本工程中由于RG59视频电缆较细、可能还有长度或其它接头原因,致使对38MHz频率的衰减过大,到达监控室电平只有57dB,图像信噪比极度恶化。(设备要求信号电平65dB以上)

2、  采取了一个非正常措施,把38MHz接收器置于电梯井出口某位置,但是由于该地+12V电源波纹系数较大,不纯净,使得图像有扭曲。另外,从电梯井出口某位置到监控室长距离中,电缆中传输的还是视频基带信号,使得几乎没有抗干扰能力。

四、下一步调试改进意见

1、  38MHz接收器还是要放回监控室。

2、  在中途某个位置(某线井),也就是测试到38MHz电平在70-80dB时,插入一台38MHz放大器,放大信号,使得38MHz到监控室的电平达到要求。

3、  除了上述方法外,第三种方案就是重新拉线。有两种拉线建议:

1)  重新拉较粗的视频线(至少-5),该方案可能本工程的要拉的线稍多。

2)  顺着所有电梯走向,拉一到两条-5的射频线,使用宽频接入器,采取宽频总线方式(或称射频共缆方式),在一到两条电缆上把所有电梯监控信号接入。该方案要求勘测现场,设计出新的布线图。

五、38MHz调制解调器抗干扰使用要求

1、  电源保证+12V,稳压滤波良好,一般采用优质的开关稳压电源

2、  电梯厢上的调制发射器输出电平114dB,监控室解调接收器的最低电平65dB,大致上,用-5的视频电缆,可以输送500-600米。(永新小区的视频线是RG59,或者还有其他接头接触不良,感觉衰减偏大)

3、  传输线较长时,并且布线区电气环境复杂时,尽量避免直接传输视频,最好使用调制变频技术避开干扰。

 

佛山市凌图宽频科技有限公司

电话:13172395814(佛山)

2007年4月18日

[此贴子已经被作者于2007-6-27 23:28:01编辑过]

作者: 五月花    时间: 2007-6-27 23:29

继续报告。

前天(4月23日)到永新村小区工程现场,按照原计划,把38MHz接收解调器放回了监控室,当然,图像噪点很大,还有静止斜纹。

考虑到在前头某位置加中频放大器,查线工作量大(加上可视对讲,有28根RG59),就在监控室38MHz接收解调器输入端插入一个中频放大器,测试电平有72dB,观察图像,发现噪点好转一些,但还是明显,静止斜纹消失。大致相当于3级以上,4级不到的图像品质。

只有完全忠实执行原计划了,在前头某位置(38MHz电平70-80dB的位置)加放大器了。RG59的屏蔽网是128编铜网,完全测试不到泄漏信号,只好硬着头皮,一根根线剖开小小,用能测试5-870MHz的电视场强仪,测试38MHz电平,一个多小时后,在测试第28根RG59线时,场强仪终于显示出数据75dB,幸运吧。

好了,选的位置很符合自己的最初设想,把开始在监控室38MHz接收解调器输入端的中频放大器移过来,回到监控室看图像,一切OK,甲方通过。

全面改造工作就这样火热的展开了!

佛山市凌图宽频科技有限公司

2007年4月25日


作者: 华龙    时间: 2007-6-28 00:13

关注并学习中


作者: 早十月    时间: 2007-6-28 09:01

我 做抗干扰的  可以加我QQ  聊一下   QQ  272374115

[此贴子已经被作者于2007-6-28 9:01:58编辑过]

作者: 诚信桂    时间: 2007-6-28 11:07

图象是什么样的一个情况?

QQ:272983528


作者: heml    时间: 2007-6-28 11:18
我们可提供专门解决电梯干扰的设备。
作者: 思领技术    时间: 2007-6-28 12:56

受教了。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2