标题: 请教空调电源的问题 [打印本页]

作者: zdcard    时间: 2007-6-26 13:37
标题: 请教空调电源的问题

给单位布空调的电源线,机房内没有三相电源,我应该怎么给客户做预算啊

每2个房间共用一根,每台的空调是5匹的

都是需要什么材料

请大侠给些指点

谢谢

尽快


作者: tigeryan    时间: 2007-6-27 12:04

什么单位,又是客户?

实在搞不清你在说些什么。


作者: buddie    时间: 2007-6-27 14:29

“每2个房间共用一根,每台的空调是5匹的”,就是每个开关箱至少10匹的容量,三相电源,恐怕6平方的线都不够啊。


作者: hktklzq    时间: 2007-6-27 16:26

要看你离三相电源的地方有多少距离.这是线材的价格,至于十匹用六平方的是可以的,一定要用国标的线才行的,然后再加开关和辅助材料,加人工费用,就是你的报价了