千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教??? [打印本页]

作者: suntxw    时间: 2003-7-12 11:49
标题: 请教???
光缆两端连通的,但接上千兆模块就是Ping不同。为什么?????????//
作者: zzwdgz    时间: 2003-7-14 09:29
用测线器能测通吗
作者: Andy_33    时间: 2003-7-14 16:01
测试通过吗???距离是不是太远啦?????
作者: qrwei    时间: 2003-7-14 17:14
你用的是什么光纤啊? 如果是多模,62.5/125有的设备只能支持300米。
作者: 好孩子    时间: 2003-7-14 19:34
1,光缆两端连通的 你是通过什么技术手段来知道光纤两段联通的? 2,接上千兆模块就不通 传输距离?
作者: IP.IP    时间: 2003-7-14 21:26
PING 不通有很多可能性:我想你所遇到达的是千兆的模块PING不通,那是因为你的电脑的网卡不是千兆的
作者: 好孩子    时间: 2003-7-16 20:55
6楼的老大,真的会有这样的事情发生吗?
作者: ldh519    时间: 2003-7-25 01:10
用100M的试过没有?收发是否反了?网线是直通还是交叉的?
作者: sos1176    时间: 2003-9-9 14:16
是不是接反了