《安全防范工程实用技术》
第一部分
入侵报警、电视监控工程设计手册
一、对设计人员的要求
1,熟悉国家有关部门对建设单位在安全技术防范上的要求和有关的法律法规
及有关的标准。
2.全面了解并掌握安全防范技术设备和器材的性能、技术指标及发展动向。
3.具有较全面的专业知识和熟练的设计技能。
4.具有较强的责任感和保密意识。
二、工程设计的程序与步骤
按照风险等级或工程投资额划分,工程规模达到一、二级的大中型工程,其工
程设计程序与步骤一般应按下列顺序进行(小型工程的设计程序可适当简化):
1.建设单位给出设计任务书
(1)设计任务书及其内容
①设计任务书是指建设单位根据国家有关部门的规定和管理要求以及本身的
需要,将设防目的和技术要求以文字、图表形式写出的文件。
②设计任务书的内容包括:设防目的、系统应具有的总体功能、技术性能指标、
工作环境情况、传输距离、控制方式以及建设工期、工程投资控制数额、建成后
应达到的预期效果等。
(2)无能力独立完成设计任务书的建设单位,设计者可协助其完成,应避免无
任务书而直接进行设计的做法。
2。进行工程现场勘察
现场勘察是进行工程设计的基础,勘察内容与要求如下:
. (1)防护目标的自身特点及放置情况。
(2)设防部位建筑物结构、管道分布及物品布局情况。如:建筑物楼层、内外
楼道、非正常通道、通风管道、暖气装置、家具陈设、各种供电线路的分布情况
等。
(3)建设单位设防区域的周边环境。如:四周交通和房屋状态、地形、地物等。
第2 页
(4)了解设防部位电磁波辐射强度。记录电磁波干扰强度高的区域,作为系统
抗干扰设计时的参考。
(5)一年中室外最高温度、湿度,风、雨、雪、雾、雷电和最低温度变化情况
及持续时间(以当地气象资料为难)。
(6)勘测各种探测器的安装位置,必要时应进行现场模拟试验,观察覆盖范围
及能否可靠工作,并在平面图上标记出探测器及出线口的位置。
(7)勘测摄像机的安装位置,记录一天的光照度变化和夜间能提供的光照度情
况,必要时应进行现场模拟试验,观察视场范围和图像质量,并在平面图上标记
出摄像机及出线口的位置。
(8)所有勘察内容均应作详细记录。
3.根据设计任务书及现场勘察结果进行方案设计
(1)一般要求
根据设计任务书、现场勘察结果、防护目标重要程度和周围环境条件等确定系
统构成方式及设备配置。
(2)方案设计应包含的主要内容
①系统构成框图。图中应标明系统中设备的配置数量、分布情况、传输方式等。
②系统功能说明。包括系统的功能及主要设备的功能。
②防区布防图及防护范围。图中应具体标明探测器、摄像机等前端器材的位置、
类型以及探测或监视的覆盖面等。
④控制室布局图。图中应标明控制台、终端显示设备(电子地图板、大屏幕显
示器、监视器等)、通信设备、通风设施、灭火装置等的位置以及室内走线与系
统接地等内容。对于一级风险工程,还应设置卫生间。
⑤设备、器材配置明细表。包括中心控制设备和各种探测 器、监控器材、传
输设备(包括机、线设备)及其他辅助设备的名称、生产厂家、型号、主要功能及
技术指标、数量、价格等。
⑥管线敷设方案。包括管线走向、架空敷设还是管道敷设, 以及与其他用途
走线间的防护措施等。
⑦工程费用概算。包括器材设备费、设计施工费、工程检测 验收费等。具体
概算方法应参照GA/T70-94《安全防范工程费 用概预算编制办法》中的规定进
行。
⑧建设工期。包括施工工期(含系统调试)和试运行工期,其中施工工期可与建
设单位商定,而试运行期则应执GA/t75-94《安全防范工程程序与要求》中的
规定,即施工完毕后,至少试运行一个月。
三、入侵报警系统设计
1.系统设计的一般要求:
(1) 入侵报警系统应由入侵探测器、传输系统、控制设备组成、并应附加音像
(或两者之一装置)
(2)入侵报警系统应具备盗窃、抢劫之报警功能,具有用于指挥调动处警力量
的通信手段,其防范能力应与设计任务书的要求相一致。
(3)入侵报警系统的设计,必须按国家现行的有关规定进行,必须结合实体防护
系统和接处警力量的情况设计。
(4)入侵报警系统的设计,应在现场勘察的基础上进行,现场勘察的内容参见二、
2。
(5)设备及线路敷设方式的选择应符合防范要求,满足使用环境条件,并有合适
的性能价格比。
(6)所选用设备、器材均必须为符合国家有关技术标准和安全标准,并经过国家
指定检测中心检验合格的产品;进口设备、器材至少应有商检合格证书。
(7)系统设计应考虑到系统进一步发展的可能性,应有利于系统规模的扩充及新
技术的引用。
(8)系统应考虑安装方便、配置方便、使用方便。
(9)系统自身安全性、保密性要强。
2.探测器的选型与安装设计
(1)一般原则
①选用入侵探测器应遵循以下基本原则:
a.所选用探测器必须符合GBl0408.1-89《入侵探测器通用技术条件》及相
关标准的技术要求,进口设备至少应有商检合格证书。
b.在探测器防护区域内,有盗窃行为发生时不应产生漏报警,无盗窃行为发
生时应尽可能避免误报警。
c。根据使用条件(设防部位、环境条件)和防区干扰源情况(气候变化、电磁辐
射、小动物出入等)选择探测器的类型。
d.根据防护要求选择具有相应技术性能的探测器。
②探测器的安装设计应遵循以下基本原则:
a.在防护区域内,入侵探测器盲区边缘与防护目标间的距离应≥
b.探测器的作用距离、覆盖面积,一般应留有25%~30%的余量,应能通过
灵敏度调整进行调节。
c.设防部位的探测应满足以下条件:
*防护区域内无盲区。
*探测灵敏度满足防范要求。
*在交叉覆盖时应避免相互干扰。
d.重点防护目标或部位宜实施多层次防护(如室外周界、室内空问、重点防护
目标或部位本身三层防护)。
e.与报警联动的摄像机或照相机的防范区域,应设置与探测同步的照明系统。
f.安装设计应避免各种可能的干扰。
(2)常见入侵报警设防措施
①栅栏加电场线感应式探测器组成的周界防护系统。 。
②砖墙上加栅栏结构,配置电场线感应式探测器组成的周界防护系统。
③以主动红外入侵探测器、阻挡式微波探测器、电动式振动(地音)探测器或埋
入式泄漏电缆探测器等组成的无屏障周界防护系统。
④玻璃破碎探测器组成的室内周界探测系统。
⑤磁控开关与门、窗组成的室内周界探测系统。
⑥各种微动开关构成的具体保护目标探测装置。
⑦通道安装的压力探测装置。
⑧控制空间某一区域的各种入侵移动探测装置。
⑨固定或移动式紧急报警装置。
⑩视频报警装置。
○11 出入口控制装置。
○12 其他措施。
(3)常见入侵探测器的特点及安装设计要点
①开关式入侵探测器
a.磁控开关
主要用于各类门、窗的警戒,其安装设计要点:
*注意所防护门窗的质地,一般普通的磁控开关仅能用于木质的门窗上,钢、
铁门窗应采用专用型磁控开关。
*所选用磁控开关的控制距离至少应为被控制门、窗缝隙的2 倍。
*滋控开关应安装在距门窗拉手边150nxn 的位置;舌簧管安装在门.1 窗框上,
磁铁安装在门、窗扇上,两者间对准,间距0。
左右。
*一般情况下,特别是人员流动性较大的场合最好采用暗装磁开关,引出线也
要加以伪装。
*设防部位位于强磁场中,或有可能经常性遭受振动以及门窗缝隙过大或不易
固定的场所,不宜使用磁控开关。
b.微动开关
*常用于放在被保护物体的下面(也可用于门、窗合页侧),物体被移开时发出
报警。
给我发一份,谢谢yfz0574@yahoo.com.cn
去收吧,已发送
顶一下
顶一下
发过来qbliu2000@163.com
我也想要能发一份给我吗??
谢谢
发了,去收吧!
顶一下
发过来onlyswq@163.com
给我一份!谢谢
给我一份!谢谢
好东东,,能不能给俺发一份,,,谢谢
给我一份!谢谢
给个新手学习一下,谢了
你是卖啥产品的?
你是卖啥产品的?
本人是做技术出身的,发一些实用的东西供大家分享!
给我一份(mn0916@163.com)
我也要一份,alei20022@163.com
谢谢
好东东,好同志
pfy@yeah.net
能给我发一份不
给个新手学习一下,谢了
toptry2000@126.com
哥哥!
好啊!!学习一下
顶一下。。。。我也来一份。。。
谢谢
谢谢LZ!
我也要一份,谢谢
谢谢楼主呢
我也要,谢谢 楼主 shuangwujie@126.com
这东东不错.
怎么下啊?
顶一下。
邮箱是tom0015@163.com
给我一份!谢谢
lihongwenxa@163.com
楼主,给我来一份poct1125@163.com,谢谢
顶一下。LZ hanbinga7@sina.com
兄弟,在那下载呀!没看到链接呀
小弟刚接触安防不久,请你给发一份(150517407@qq.com)或给个链接
学习下~~
。。。。再看看
给我一份,谢谢! 8106410@163.com
唉,积分不够啊!
先回帖厚下载
怎么下啊
谢谢楼主 也给我 来份吧
没积分下不了,还得麻烦LZ锻炼下手力了
积分不够 郁闷啊
请楼主 发一份资料给我 为盼谢谢
huayuanlp@163.com
需要
jlg1986@gmail.com
感谢楼主也给我发一份zhuangchang@163.com
给发份!谢谢!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |