千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 急急急!!!13对红外对射分4防区 求助!!! [打印本页]

作者: iloveeng18    时间: 2007-6-22 09:39
标题: 急急急!!!13对红外对射分4防区 求助!!!

13对红外对射分4防区

布线采用4根4芯线,,,,每防区采用串联...使用1根线,其中2芯是电源线,,,请问这样布线有问题吗

采用的主机是CK2316

对射采用的是ALEPH产品

昨天调试感觉有点问题

有遮挡物时,受光器ALARM灯亮,其他灯都不亮,无遮挡物时GOOD LEVEL ALARM POWER

灯都不亮,请问这样是否正常???

如果安装调试正常的话各指示灯该怎么显示

受光器 GOOD LEVEL ALARM

投光器 POWER

谢谢各位大虾了

各位大哥有没有更好的方法呢

布线怎么样最好

[此贴子已经被作者于2007-6-22 13:23:10编辑过]

作者: xjakmz    时间: 2007-6-22 14:12
你调试对射的时候不看说明书的吗????请你仔细看说明书
作者: jasonoo123    时间: 2007-6-22 17:42
首先检查对射,用东西一遮挡,继电器响证明你的对射对上了,如果不响那就没对上..再到键盘上看看对射准备好没不就行了吗,管TMD的灯干什么嘛,没必要撒.
作者: MTS110.COM    时间: 2007-6-22 21:28
楼主节省的也太历害了吧。。这样做工程,出问题可不怎么好找啊。。
作者: 刘伟业    时间: 2007-6-22 21:46

你布线时用了4根4蕊线,共可以最多做13个防区,最少7个防区.方法:最多的为1根线做信号,公共地;最少的为2根线做信号.电源从开始一路并联下去.

调试方面:有物挡时ALARM亮是正常的.无物时全部灯不亮,是正常的,因为发射与接收未完全对准(当完全对准时GOOD灯会亮绿色的).

以上几位说的我有保留.希望你能参考我的方法.


作者: cjw318    时间: 2007-6-23 15:47

四芯线是不是太细了?距离是否太远了?四对探头并在一条线上压降太大了吧!

如果这样的话那就提高供电电压到24v,因为探头工作电压可以由12v直到28v。

还有一个办法就是在每对探头的电源接线端子上并接一只1000u的电解,以降低供电内阻试试。


作者: aska617    时间: 2007-6-23 20:47

可能是电压不够吧!有多长距离啊! 13对做一个防区都可以的!

现在的对射里面用电子继电器的不会有滴答声 ABE ABT的都用万用表量一下

1。5以上没什么问题!实在还是不行的话,就一对一对来!把所有对射的信号并起来(NC常闭情况)一个一个排除!


作者: win0715    时间: 2007-6-24 12:48
红外对射,建议电源都就近取吧,只拉受光端的2芯线到主机好了。省钱省线。