13对红外对射分4防区
布线采用4根4芯线,,,,每防区采用串联...使用1根线,其中2芯是电源线,,,请问这样布线有问题吗
采用的主机是CK2316
对射采用的是ALEPH产品
昨天调试感觉有点问题
有遮挡物时,受光器ALARM灯亮,其他灯都不亮,无遮挡物时GOOD LEVEL ALARM POWER
灯都不亮,请问这样是否正常???
如果安装调试正常的话各指示灯该怎么显示
受光器 GOOD LEVEL ALARM
投光器 POWER
谢谢各位大虾了
各位大哥有没有更好的方法呢
布线怎么样最好
你布线时用了4根4蕊线,共可以最多做13个防区,最少7个防区.方法:最多的为1根线做信号,公共地;最少的为2根线做信号.电源从开始一路并联下去.
调试方面:有物挡时ALARM亮是正常的.无物时全部灯不亮,是正常的,因为发射与接收未完全对准(当完全对准时GOOD灯会亮绿色的).
以上几位说的我有保留.希望你能参考我的方法.
四芯线是不是太细了?距离是否太远了?四对探头并在一条线上压降太大了吧!
如果这样的话那就提高供电电压到24v,因为探头工作电压可以由12v直到28v。
还有一个办法就是在每对探头的电源接线端子上并接一只1000u的电解,以降低供电内阻试试。
可能是电压不够吧!有多长距离啊! 13对做一个防区都可以的!
现在的对射里面用电子继电器的不会有滴答声 ABE ABT的都用万用表量一下
1。5以上没什么问题!实在还是不行的话,就一对一对来!把所有对射的信号并起来(NC常闭情况)一个一个排除!