千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]枫叶236报警主机不会报警 [打印本页]

作者: yhjk0663    时间: 2007-6-21 21:35
标题: [求助]枫叶236报警主机不会报警
主机收到信号不报警

枫叶236防盗主机,国产双鉴红外探头。用手隔断红外线,受光探头没反应,线路是按照说明书接的,把常闭合一端的线断开也不报警,还有安装多个防区时,红外探头能采用串联的方法吗?急请高手赐教,小弟先谢了 !!!!!    


作者: 保安力    时间: 2007-6-22 13:12

很显然,你还没搞清楚枫叶主机有无此型号


作者: jasonoo123    时间: 2007-6-25 16:21

虽然你的帖子很久了还是说一下吧.

236主机显然它只有6个基本防区,当遇到6防区主机要接7个或者7个以上的探测器时.一般挨得比较近的探测器串联起来,做一个防区.这样即把探测器接入了主机.又解决了主机基本防区少的问题.

说到把几个探测器接入一个防区时,一定要串联起来,不管你是常闭回路还是常开回路都必须要串联.最简单的就是你自己想象一下.当3个防区并起来时它会有3个回路,所以你断开任何一个防区都不能让这条线路产生报警,必须要3个回路同时断开才会产生断开信号.串联方式:就是几个需要接同一个回路的探测器的线路以手拉手的方式连接起来.最后剩下的肯定是不同回路的两根信号线,然后接入主机.这样短开任何一根线就可以产生报警.