千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助急]用双绞线传输被干扰了(附图) [打印本页]

作者: 安宇科技    时间: 2007-6-14 00:25
标题: [求助急]用双绞线传输被干扰了(附图)
[attach]31816[/attach] 在一家机械厂车间,安装了八路摄像机,有两图像正常,有三路受干扰还能接受,另外三路干扰比较严重,都是如图流星装小横条干扰,下雨天干扰稍好点,这些干扰都是在车间内机器工作时间,间歇性出现,车间内机器关闭后,干扰消失,试过一些视频抗干扰,不见效果,后来用共缆的单路传输器试,在室内用一百多米的双绞线试,图像还可以,用在车间的机子时,无视频,想不通,不知道是不是距离太远,车间的机子都是在300-500米左右,前端无源,后端有源组成.车间外图像一切正常.这种干扰不知道大家有什么办法可解决,谢谢.
[此贴子已经被作者于2007-6-14 0:27:22编辑过]

作者: spzhao    时间: 2007-6-14 01:07
楼主这个问题还没得到解决!?!?是不是线有问题呀!一个一个排除嘛!!一个个试嘛,让你不妨试试我的嘛!!
作者: 爱人十月    时间: 2007-6-14 08:54

你用双绞线传输器就得找厂家帮你解决问题,要是想用共缆就得换线缆。车间干扰共缆设备百分百能解决。


作者: 早十月    时间: 2007-6-14 08:58
帮不了 了 双绞线偶 不懂
作者: 绘声    时间: 2007-6-14 10:04
严重关注!学习中。。。
作者: 安宇科技    时间: 2007-6-14 12:23
厂家也没办法解决,干脆不管了,只好自己想办法,现在的干扰比较以前稍强一点,真怕再下去会更强,以后可再不敢让客户用双绞线传输器了.大家有什么好办法没有.就这三路,估计离谋个干扰源最近,最后的办法是改线路走向,期待最好的解决办法.
作者: heml    时间: 2007-6-14 12:35
双绞线传输视频被变频电机干扰的例子已经很多了。甚至有同轴电缆受到变频电机干扰时,有人还建议改用双绞线的。其实解决这类干扰最有效的方法是采用同轴电缆传输视频的同时,加装带隔离的可变频抗干扰器最有效。如果楼主愿意免费试用,我们可以提供设备。
作者: xingtaotao    时间: 2007-6-19 16:26

我可以提供视频抗干扰器,可免费试用,无效退款。可以提供原理图,印刷线路板图,买去后直接生产应用到工程中,免调试。


作者: cf88    时间: 2007-6-19 20:07

楼主和楼上的有点离题!

楼主既然说用双绞线传输器,那肯定是用双绞线。既然用双绞线,你干吗用抗干扰器,你要知道,抗干扰是用在同轴电缆的。

楼上的更不对题,不想多说,估计论坛上的朋友都清楚。

其实楼主的解决方式很简单:换前后有源的传输器,有90%以上把握能解决。

问题很简单,楼主用的是无源的产品,前一端距离损耗过大,信号受干扰容易。


作者: nidesha    时间: 2007-6-20 10:20
可以试试双绞线视频传输器,可以起到抗干扰的作用。
作者: Alpha_Lu    时间: 2007-6-20 10:33

同意9楼!·!


作者: gcjy    时间: 2008-4-2 10:40

以后不要再相信双绞线拉