在upsopen去年的帖子http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=74&replyid=289518&id=222721&page=1&skin=0&Star=1
里面提到
1W=1.5VA
我没有看明白
物理里面P=UI
也就是说1W=1V*1A
那么,不知道为什么那个帖子里面会说1W=1.5VA呢?
请达人帮我解答。
我觉得应该是1W=1.25VA.
三相1VA=0.8W 单相:1VA=1W 请指教.
VA是UPS容量大小的计算,一般来说比如是3K的UPS可以带动的功率只有3000*0.7=2100W的.所以才象上面所说的那样的.
VA是UPS容量大小的计算,一般来说比如是3K的UPS可以带动的功率只有3000*0.7=2100W的.所以才象上面所说的那样的.
那么是不是说,当我机房内的所有设备总的额定功率为N时,对于UPS大小的设计,需要大于或者等于N/0.7
然后通过UPS规格来计算电池数量,设定电池为mAH(12V),所以电池数量n
即满足12*m*n=UPS大小*0.8*T
实际上在UPS这个领域中一般都将1VA=多少W,这个值本身就不是绝对的,取决于不同生产厂家的产品和功率段型号产品的功率因数。大多数厂家在三进单出20KVA的型号以下的功率因数为0.7,三进三出的一般都是0.8。
举例说明:1、10KVA=7KW(功率因数为0.7);2、30KVA=24KW(功率因数为0.8)
Do you know any differences among Apparent Power, Active Power and Reactive Power?
Do you know the meaning of Power Factor?
你提的问题就不对,1W=1.5VA本来这个表达方式就是不对的,瓦特是指的有功功率,而伏安是视在功率!!!
怎么能划等号呢!!!
VA是UPS容量大小的计算,一般来说比如是3K的UPS可以带动的功率只有3000*0.7=2100W的.所以才象上面所说的那样的
专家的解释
你提的问题就不对,1W=1.5VA本来这个表达方式就是不对的,瓦特是指的有功功率,而伏安是视在功率!!!
怎么能划等号呢!!!
对,原文作者概念都没搞对,当然讨论不出正确答案.
W和VA是不同的,UPS容量是以KVA标称的,有功功率输出要乘以输出功率因数,KW=KVA*PF.
UPS电池计算是按KW算的,所以负载容量要UPS容量乘PF, 如80KVA UPS,满载通常按80*0.8=64KW计算。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |