请教一下工程高手
我做的一个单子,用光纤传输的,距离大概10几公里,经常出现所有信号都没了,然后过一会又好了,然后再过一段时间又不行了,前端是一个化工厂比较多的地方,很脏,我们在前端还加了一个稳压电源,后端是UPS集中供电
整个工程有好几个地方,有5套光端机,本来其他的地方也会出现这样的现象,后来我把所有的地方都加上稳压电源后,其他的地方就暂时没出现这样的现象了,就这个地方出现这样的现象
请问各位高手这是什么原因啊?
就是监控的信号不稳定,时有时无
你说的领大家明白一点好吗?