求助大家,在线等!!!!
请教大家,我有一个工程,最远的摄像机点位与控制室大概有150米距离,一共12个监控点,我控制线用的星型接线方式,下午调试时不能控制云台,但是我从控制室连接摄像机可以控制,是不是我用的星型布线方式不对,现在要改的话,怎么该?是不是可以这样:我从每个监控点位都放一根控制线,到控制室是12根控制线.这样是不是就可以解决云台不受控问题了,如果不改控制线我该怎么解决??用什么方式???是不是要加设备??
请大家指点我很急,在线等!!!
和接法没有关系,最远那个摄象机的解码器你跳电阻了吗?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |