千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 距离200米远的球机电源怎么解决??急....... [打印本页]

作者: 智能猪    时间: 2007-5-26 09:25
标题: 距离200米远的球机电源怎么解决??急.......

我现在做一个酒店外围停车场的监控,有两个室外中速球和一个枪机是共用一根电源线的,在机房集中供电,最远的那个点有200米,最近的那个点也有100米,电源需要的是AC24V。现在我把一个功率为300瓦的变压器接上去,结果只要最近的那个点能勉强看得到图象。去最远那个点测电压,只有18V。

请问各位大虾,我的这个问题应该怎么解决????最好还是要用AC24V供电!!!

急啊.....


作者: 智能猪    时间: 2007-5-26 09:26

我想换一个更大点功率的电源来试试??

不知道行不行得通?????


作者: tdly    时间: 2007-5-26 09:44
建议你别花功夫了,你这个距离24V远程供电是不行的,线径2.5平方的也就能走100米不到,你那么远除非弄根筷子一样粗的线去,呵呵,采用220V然后就近供电吧。
作者: h978127177    时间: 2007-5-26 09:45
直接220V吧,要不太远了,降压太厉害了,过一段时间你也用不了.从机房接条220V到摄像机和球机再变压,要不以后麻烦死你
作者: yu0033    时间: 2007-5-26 09:47
以下是引用智能猪在2007-5-26 9:26:00的发言:

我想换一个更大点功率的电源来试试??

不知道行不行得通?????

同意!!!可以试试
作者: anpons    时间: 2007-5-26 10:09
把220V供前端去在接24V电源,只有这样做。
作者: 华拓威    时间: 2007-5-26 10:43
问题解决了吗?
作者: 智能猪    时间: 2007-5-26 10:52
还没啊~~~
作者: 智能猪    时间: 2007-5-26 11:00

看来只有供220过去了。。。。

[此贴子已经被作者于2007-5-26 11:03:28编辑过]

作者: hljjxyhbo    时间: 2007-5-26 14:25

建议就地取电。如果想集中供电的话。或加一个大点的变压器,线径也得换粗一些的


作者: 言午001    时间: 2007-5-26 15:16
把220的电供过去,直接附近比较合适的地方再变成24V.
作者: wrs621    时间: 2007-5-26 19:27

你用的是几平方的线?

2种解决方案:

一、直接220V到点位变压成24V

二、如果在机房供电用一个可调变压器


作者: 笨蛋的猪    时间: 2007-5-26 23:15

建议你:

(1)用RVV线径大点的线(如3X2.5)送220V到前端,然后再加变压器变成24VAC

(2)楼上说的可调变压器估计行不通,球机的24VAC变压器的范围好象是19~26V之间.

调得高了,近端的供电估计要超范围了.调低了,最远的电压又偏低了


作者: xmalll    时间: 2007-5-27 10:30
把变压器接到摄像机的附近,以后都要这么做,不能从主控室出来就是24V的,等到摄像机那地方就没有电压了,
作者: wlwchyt    时间: 2007-5-27 13:17

闪过


作者: lion821006    时间: 2007-5-28 09:20
同意楼上的说法,把220V供过去再变压!
作者: minja    时间: 2007-5-28 10:19

我们一般建议客户用220V直供,就地转换为AC24V,

亚安球型云台的支架内可以放一个24V变压器


作者: zhangshaolei    时间: 2007-5-28 12:35

各位老大,能不能用 蓄电池?


作者: lxy830823    时间: 2007-5-28 16:57

道理都不错


作者: zhangym624    时间: 2007-5-29 13:44

哈哈,直接220过去。


作者: nb74110    时间: 2007-5-29 16:39
11楼
作者: Alpha_Lu    时间: 2007-5-29 22:54

直接把220V供过去再变压,兄弟们啊,这样是不是要害死人的啊? 220V这是什么概念啊,如果以后摄象机出问题去查线路,那个菜鸟或者不知情的维护人员想当然的把这条线路当成DC12或AC24而不切断电源直接去解这220V那。。。。。,更何况220V从机房集中供电走的是弱电桥架或管那么是否对信号有干扰,所以我的看法是:

1、换大功率的变压器(比如:AC24 10A,RVV 2*1.0 200米拖一个球没问题,测试通过)

2、就近变压供电,减少220V集中供电带来的风险!


作者: kunzhong    时间: 2007-5-30 15:05

是啊,直接220V过去吧,提醒一下,楼主说是室外吧,注意变压器的防水哦


作者: bfnet    时间: 2007-5-30 16:07

将220电供到跟前,再装变压器!


作者: ttrry1    时间: 2007-5-30 17:00
弄个可调变压器,但是注意别调的太高.不然另2个就危险了,同时你也可以考虑更换规格教大的电缆
[此贴子已经被作者于2007-5-30 17:04:58编辑过]

作者: kostar007    时间: 2007-6-1 15:32

用220供,有的球里面含变压器的

或者在折中的地方220变压加防水箱


作者: 恒信    时间: 2007-6-1 16:49
建议就地取电




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2