千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于楼控调试中新风阀、加湿阀控制的问题
[打印本页]
作者:
yigao
时间:
2007-5-24 21:55
标题:
关于楼控调试中新风阀、加湿阀控制的问题
<p>楼控系统中控制风机的启停好理解,只要满足风机关闭、自动状态、无故障就可以开启风机。那么新风阀的开启、加湿阀的开启需要什么条件呢?它们与风机的启停是什么相关顺序、相互的关系怎样?机组中的温湿度传感器带给它们的又是什么判定条件呢?</p><p>感谢助我扫盲!</p>
作者:
93621175
时间:
2007-5-25 09:10
我也想知道,谁能告诉我?
作者:
xxl27520
时间:
2007-5-25 09:25
<p>新风阀的开启与风机连锁,也有作一个延时处理即启动信号先开启风阀,通过延时继电器或时间程序延迟十秒左右再启动风机的,</p><p>加湿阀的开启主要是根据实际湿度值与设定点的比较,如果是开关的(湿膜加湿器),就只有开关,要是蒸汽加湿,就要设定比例带了,应该不太复杂。</p>
作者:
yigao
时间:
2007-5-25 09:37
谢谢!这个意思就是说先开风阀再开风机。那么关机顺序呢?反过来,先关风阀再关风机?
作者:
xxl27520
时间:
2007-5-25 09:58
关机无所谓,不牵扯负载问题,开机其实要是风机功率不大,做不做延时也没影响
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)