千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 不同厂家的球机在一个系统中不能控制 [打印本页]
作者: junet2000 时间: 2007-5-17 16:37
标题: 不同厂家的球机在一个系统中不能控制
小弟做一个工程,共有12个球机(带解码板),其中有两个云台是天津亚安的(共用一条控制线),其余的是深圳一家公司的(共用另外一条控制线),所有的球机是用PELCO-D通讯协议的,出现的问题是将两条控制线一起接到DVR的时候,所有的球机都动不了,只能单独控制其中一条控制线的球机,这是怎么回事啊。
另外我想问一下系统控制部分支持多个协议,是否可以不同通讯协议的球机在系统中控制?
作者: dbkdz 时间: 2007-5-17 18:27
这个问题需要用到码分配器或者485识别器,可以联系我帮您解决!
作者: tdly 时间: 2007-5-17 19:50
根据不同解码卡的地址码具体配置可以知道能设置多少过球,不过就你这么几个球肯定是没有问题的,你可以并接电阻看看。
作者: ymlxyz 时间: 2007-5-17 22:44
学习了.
作者: ymlxyz 时间: 2007-5-17 22:45
学习了.
作者: 呆头鹅 时间: 2007-5-18 08:15
这个需要485智能选择器滴,LZ可以在这儿参考一下其价格及参数:http://shop33819297.taobao.com/
作者: 咕咕 时间: 2007-5-23 15:22
明显是二家的派尔高协议不一样造成的嘛
作者: answell 时间: 2007-5-24 17:28
你可以试一下我们公司的RS485
QQ:635423122
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |