千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]喇叭共用问题! [打印本页]

作者: 风之魂灵    时间: 2007-5-11 18:50
标题: [求助]喇叭共用问题!

请问高手,一个大厦里面由于设计失误一层楼的喇叭设计过多,所以甲方为了美观希望去掉消防的喇叭,想让消防就用我们安防的背景音乐的喇叭,给消防一个信号优先,他一有情况就播他们的信号!我们的其次!请问各位高手,我们安防怎么给他信号呢?需要什么设备?

    谢谢拉!


作者: hsxl99    时间: 2007-5-11 19:11

我是专业:信号有三种:1、干触点信号;2、12V电压信号;3、24V电压信号; 多年经验干触点信号常用

联系:QQ307248947  电话13391180822。上海


作者: hsxl99    时间: 2007-5-11 20:01
楼主,怎么不在QQ,我把背景广播与消防广播联动系统图发给你
作者: sz_wind    时间: 2007-5-11 23:21

这个很容易做到。不是安防给消防信号,应该是消防送出来一个请求信号。就用消防的这个信号来触发一个继电器,将喇叭回路切换给消防系统就好了。