标题: 地下室报警按钮一个单独作为一个防区吗
请问各位,图纸设计的是所有的按钮,大概有七八个吧,设计的是一起作为一个防区,而我们老板说,要每个单独作为一个防区,到底哪个比较合理些呢?
作者: zhangym624    时间: 2007-5-9 09:24

当然是每个按钮作为一个防区比较合理啊!


作者: qq5346523    时间: 2007-5-9 09:33
那样的话,图纸设计的线管都是G20,串联,这样的话,线岂不是穿不进去?
作者: qq5346523    时间: 2007-5-9 09:35

图纸设计的按钮全部是串联的,线管是G20,如果真的是每个按钮作为一个防区,那么线就穿不进去了。有七八个按钮呢


作者: nclisg    时间: 2007-5-9 09:51

线管是G20,你就不能把报警线改小吗?

 


作者: wongzl    时间: 2007-5-9 14:18

既然是串联就不会是每个按钮作为一个防区,只要1条2芯线就可以了。

即使是每个按钮作为一个防区放2条5类线也够了。


作者: qq5346523    时间: 2007-5-9 14:41
图纸上设计的是串联的,这么说就是这七八个按钮全部一起作为一个防区,那么明天图纸会审,我就可以提出一个按钮单独作为一个防区,这样呢,就产生了一个问题,就是G20的线管哪里穿得下去那么多的线?图纸上设计的每个按钮是RVV-2×1.0,这样能用5类线代替吗?
作者: mx296    时间: 2007-5-9 15:52

要独立就用总线传输方式

如ADEMCO 4293单防区总线模块


作者: qq5346523    时间: 2007-5-9 16:02

他设计的系统图上就是好几个按钮用一个单防区模块


作者: mx296    时间: 2007-5-9 17:14

应该是每个按钮用1个单防区模块,4芯总线


作者: wongzl    时间: 2007-5-9 18:01

你老板是对的,不仅可以造工程量,也利于将来维护检修。

就使用上来说也是比较合理的。

如果做一个防区根本搞不清楚是哪个按钮报的警。

管子穿不下可以申请变更嘛!设计都变更了材料也要变嘛!

用RVV2*1.0太浪费,5类线就可以了,一条就可以接4个按钮。

[此贴子已经被作者于2007-5-9 18:04:37编辑过]

作者: qq5346523    时间: 2007-5-10 14:05
太感谢各位了!