标题: 谈谈抗干扰问题 [打印本页]
作者: u6 时间: 2007-4-30 14:51
标题: 谈谈抗干扰问题
有一个小区的监控系统,是地埋线过了一个月出现了斜纹等好多纹图像效果不好,怎样改进呢?
作者: 诚信桂 时间: 2007-4-30 16:13
近距离测试一下摄象机输出信号,看看有没有这种条纹
如果没有,就是在传输过程中遇到干扰情况 或者线材质量问题暴露出来了
这种情况就需要外加一些抗干扰设备了
QQ:272983528 13426262187桂
[此贴子已经被作者于2007-5-7 16:24:38编辑过]
作者: heml 时间: 2007-4-30 22:52
如果埋的是双绞线,在接头和设备都没问题的情况下。事情就很难办。如果是同轴电缆,确定是线路引入干扰后,加抗干扰器就可以解决。
作者: 奋斗者 时间: 2007-5-1 08:58
请将详细的信息给出,传输的距离、采用的线缆、传输的方式、电源的供给等
作者: spzhao 时间: 2007-5-1 12:12
线端子氧化,靠成55图像衰减,干扰变得明显 加滤波隔离联系075526348986
作者: u6 时间: 2007-5-8 15:02
线缆为同轴电缆75-3型最远的约有200米近的有120米左右。均为地埋线。电源也是地埋220v的地上变压为12V
作者: heml 时间: 2007-5-8 15:19
我们有专门解决你这种问题的设备,你可先借用一套。有意请联系。
作者: 奋斗者 时间: 2007-5-8 17:19
可能是电源有问题,在前端检查电源和图象
作者: 感恩 时间: 2007-5-8 17:28
可以借用我的设备试一下,可能能为您排忧解难。有意 Q 48226492 或 D 13241990271
作者: 爱人十月 时间: 2007-5-8 23:03
我觉得电源的问题多点,环境干扰的话,已开始就有的;还有就是用的BNC头太烂了,在南方潮湿的环境中几天就长毛了。