千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
非可视楼宇对讲系统联网要多大的线呀!
[打印本页]
作者:
yongqiang
时间:
2007-4-30 14:06
标题:
非可视楼宇对讲系统联网要多大的线呀!
<p>单元</p>
作者:
hawk9
时间:
2007-4-30 14:39
0.5的线可以
作者:
zhangym624
时间:
2007-4-30 15:32
<p>还是要看距离有多远,才行。</p>
作者:
dxkun
时间:
2007-4-30 15:56
<p>强哥,你都是专家!可是我们这辈人的前辈了!应该很明白</p><p>单元楼内:</p><p>这要根据该单元有多少层?每层多少户?每层多少米的实际情况来预算呀!</p><p>还要考虑选择的系统来考虑呀!没法统一估算的!建议强哥与选择好的厂家技术员协商!</p><p>联网线:</p><p>需要根据联网的距离,布线的结构与周围的环境考虑!建议全部用1.0平方毫米的最好!</p>
[此贴子已经被作者于2007-4-30 15:58:22编辑过]
作者:
fyywaini
时间:
2007-4-30 17:24
俺也为学习学习。
作者:
zjprolead
时间:
2007-5-1 17:31
联网的线用RVVP4*0.3-0.5就可以啦。
作者:
远望科技
时间:
2007-5-2 13:24
<p>我有一个工程正在施工</p><p>有的是RVVP4*1。0的大约有800米</p><p>不知道效果这样</p>
作者:
dxkun
时间:
2007-5-3 12:52
1.0平方毫米,还带屏蔽。当然好了
作者:
luckyering
时间:
2007-5-6 14:32
<p>需要根据联网的具体距离,系统的设计布线的结构及周围的环境来定。</p><p>这跟对讲系统的方案很重要!</p>
作者:
财刀
时间:
2007-5-8 16:48
<p>这个不是一揩而论的,每个厂家产品也不同,但差不了多少,主要是芯数多少而已,有4芯5芯6芯或网线.一般楼宇线可以这样用:</p><p>单元主线6层一下用0.3;15层以下用0.5;30层以下用0.75;30层以上用1.0</p><p>联网线一般数据信号线用屏蔽的,音频线可不用屏蔽线,可视非可视都一样.200米内用0.5;400米内0.75;800米内1.0,一般超过600米最好用光端机或压缩传输.</p>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)