千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [分享]监控专用防雷器应用剖析及问题探讨 [打印本页]
作者: 子时曰 时间: 2007-4-25 16:11
标题: [分享]监控专用防雷器应用剖析及问题探讨
一、功能与特点:
P24/S12BF/S12Y2三合一监控防雷器用于保护对电磁干扰敏感的监控系统,使其免受雷电过电压和感应过电压、静电放电等所造成的损坏。适用于摄像机电源、云台控制信号、视频信号一体化综合保护。
其主要特点是:
l 采用多级保护电路,残压水平低,防护效果好
l 核心部件选用国际名牌产品,性能优异
l 通流容量大,响应速度快
l 性能稳定、工作可靠
l 使用方便、无须维护
二、主要技术参数:
1、视频及控制线部分
产 品 型 号 |
P24/S12BF/S12Y2 |
最大持续工作电压 |
12V |
标称放电电流(8/20μs) |
3kA |
最大通流容量(8/20μs) |
5kA |
限制电压
(10/700μs) |
芯线—外壳 |
≤40V |
适应数据传输速率 |
≤10Mbps |
特性阻抗 |
75Ω |
插入损耗 |
≤0.5dB |
接头形式-I/O |
BNC-K/J,2P压接端子 |
体积(不含接地线) (mm) |
130×73×25 |
工作环境 |
温度-40~+85℃,相对湿度≤95%(25℃)
|
|
|
|
2、电源部分
工作电压 |
24V AC
|
标称放电电流(8/20μs)
|
5KA
|
最大通流容量(8/20μs)
|
8KA
|
保护水平(8/20μs)
|
100V
|
三、安装与使用:
1、 防雷器串接在被保护设备与信号通道之间。
2、防雷器输入端(In)与信号通道相连, 输出端(Out)与被保护设备相连, 不能接反。
3、把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接。
4、 本产品无需特别维护。当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则说明防雷器已经损坏,必须立即更换。
[此贴子已经被作者于2010-5-19 15:32:45编辑过]
作者: 子时曰 时间: 2007-4-25 16:12
一、功能与特点:
P220/S12BF二合一防雷器用于保护对电磁干扰敏感的监控系统,使其免受雷电过电压和感应过电压、静电放电等所造成的损坏。适用于摄像机电源、视频信号一体化保护。
其主要特点是:
l 采用多级保护电路,残压水平低,防护效果好
l 核心部件选用国际名牌产品,性能优异
l 通流容量大,响应速度快
l 性能稳定、工作可靠
l 使用方便、无须维护
二、主要技术参数:
1、视频部分
产 品 型 号
|
P220/S12BF
|
最大持续工作电压
|
15V
|
标称放电电流(8/20μs)
|
3kA
|
最大通流容量(8/20μs)
|
5kA
|
限制电压
(10/700μs)
|
芯线—外壳
|
≤40V
|
适应数据传输速率
|
≤10Mbps
|
特性阻抗
|
75Ω
|
插入损耗
|
≤0.5dB
|
接头形式-I/O
|
BNC-K/J
|
体积(不含接地线) (mm)
|
126×55×25
|
工作环境
|
温度-40~+85℃,相对湿度≤95%(25℃)
|
|
|
|
2、电源部分
最大持续工作电压
|
220V AC
|
标称放电电流(8/20μs)
|
5KA
|
最大通流容量(8/20μs)
|
10KA
|
保护水平(8/20μs)
|
900V
|
三、安装与使用:
1、 防雷器串接在被保护设备与信号通道之间。
2、 防雷器的输入端(IN)与信号通道相连, 输出端(OUT)与被保护设备相连, 不能接反。
3、 把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接。
4、 本产品无需特别维护。当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则说明防雷器已经损坏,必须立即更换。
[此贴子已经被作者于2010-5-19 15:33:35编辑过]
作者: nb74110 时间: 2007-4-26 09:33
资料和报价,发吧
nb74110@gmail.com
作者: gamexg 时间: 2007-5-4 10:28
资料和报价
gamexg@gmail.com
作者: bx_hf 时间: 2007-5-4 12:08
正需要,资料和报价
bx_df@163.com
作者: 子时曰 时间: 2007-5-23 17:07
顶一下...
作者: 子时曰 时间: 2007-5-23 17:07
再顶一下...
作者: ftxp 时间: 2007-5-23 19:01
来份资料跟价格
作者: hawk9 时间: 2007-5-23 19:24
小弟也要 hawk9@126.com
作者: 子时曰 时间: 2007-5-24 09:12
楼上的已发,可以ODM,有国外OEM客户...
作者: yrt72 时间: 2007-5-24 09:28
正需要,资料和报价
yrt73@163.com
先谢谢了!!!!
作者: 子时曰 时间: 2007-5-24 12:29
已发,欢迎探讨防雷话题.....
作者: evern 时间: 2007-5-24 13:24
正需要,资料和报价!!!
evern@inmand.com
作者: tanx88 时间: 2007-5-24 15:07
正需要,资料和报价!!!tanx88@hotmail.com
作者: 学习的后进者 时间: 2007-5-24 16:40
正需要,请给报价。同时请问:监控杆上用,如何接地?每一个监控杆都必须做接地吗?谢谢!
wrduan@founder.com
作者: 子时曰 时间: 2007-5-25 10:13
楼上的已发,欢迎探讨防雷问题.QQ:670891754.
作者: 子时曰 时间: 2007-5-25 13:32
以下是引用学习的后进者在2007-5-24 16:40:00的发言:正需要,请给报价。同时请问:监控杆上用,如何接地?每一个监控杆都必须做接地吗?谢谢!
wrduan@founder.com
产品画册及价格表已发邮箱...
公司的三合一、二合一、视频信号监控专用防雷产品都有接地线(特殊的除外),如有条件最好跟电源PE相连,如无则要单独接地,如打钢筋引下线到地,千万不可简单接到杆上,因为不能肯定杆就接地....每一个都一样....如还有问题电话:0755-86215157.或留下联系方式.
作者: qwe1234gj1 时间: 2007-5-25 14:14
资料和报价,发吧
zhangkai1390533@163.com
作者: qwe1234gj1 时间: 2007-5-25 16:13
正需要,请给报价。同时请问:监控杆上用,如何接地?每一个监控杆都必须做接地吗?谢谢!
zhangkai1390533@163.com
作者: GANWENYUAN 时间: 2007-5-25 17:18
有报价和详细资料给我一份,正在为防雷做方案。ganwenyuan@yahoo.com.cn
作者: 子时曰 时间: 2007-5-26 09:26
楼上的已发,欢迎直接沟通....
作者: xzk6018 时间: 2007-5-26 09:36
先发份资料及报价我看一下
xzk6018@sina.com.cn
谢了
作者: 子时曰 时间: 2007-5-26 11:47
楼上的已发,生产厂家,价格可以共同商定...
作者: mhc369 时间: 2007-5-27 09:42
正需要,请给报价。同时请问:监控杆上用,如何接地?每一个监控杆都必须做接地吗?谢谢!mhc369@163.com
作者: 子时曰 时间: 2007-5-27 14:08
以下是引用子时曰在2007-5-25 13:32:00的发言:产品画册及价格表已发邮箱...
公司的三合一、二合一、视频信号监控专用防雷产品都有接地线(特殊的除外),如有条件最好跟电源PE相连,如无则要单独接地,如打钢筋引下线到地,千万不可简单接到杆上,因为不能肯定杆就接地....每一个都一样....如还有问题电话:0755-86215157.或留下联系方式.
欢迎共同探讨防雷问题...QQ:670891754.
作者: 恒信 时间: 2007-5-27 15:38
旧
作者: 刘伟业 时间: 2007-5-27 20:43
给我一份 .LWYUE.1977@163.COM
作者: 子时曰 时间: 2007-5-28 13:54
已发,请查收,有什么问题可以直接沟通....
作者: spzhao 时间: 2007-5-28 13:57
广告!卡砌
作者: 子时曰 时间: 2007-5-28 17:23
急人所急,供人所需而已......
作者: 子时曰 时间: 2007-5-30 16:09
顶一下...
作者: 子时曰 时间: 2007-6-2 09:32
再顶一下...
作者: 98dn245 时间: 2007-6-2 11:50
大哥,小弟也需要资料和报价
zheng98dn245@yahoo.com.cn
作者: 子时曰 时间: 2007-6-4 11:15
楼上的朋友,已发你邮箱....
作者: wwwgggonline 时间: 2007-6-4 11:32
恩 给小弟也来份吧 资料和报价wwwgggonline@163.com
作者: 子时曰 时间: 2007-6-5 12:07
楼上的朋友,已发给你,有什么问题,只要涉及防雷的,随时欢迎沟通...
作者: lyzzyd 时间: 2007-6-10 22:49
急需要,请给报价和资料。同时请问:监控杆上用,如何接地?每一个监控杆都必须做接地吗?谢谢!
lyzzyd@163.com
作者: dbkdz 时间: 2007-6-11 00:18
请给我发一份资料和价格, 谢谢!
邮件地址在签名档!
作者: 子时曰 时间: 2007-6-11 09:52
以下是引用lyzzyd在2007-6-10 22:49:00的发言:急需要,请给报价和资料。同时请问:监控杆上用,如何接地?每一个监控杆都必须做接地吗?谢谢!
lyzzyd@163.com
在监控杆上,一般直接跟电源PE线连接,如有困难则需独立接地,不可直接接在立杆上...另外,每一个监控防雷器都有接地线,如特殊需要,则用没有外接地线的监控专用防雷器(有的地方地线与零线是一条线)....
作者: 缥缈 时间: 2007-6-11 14:44
来一份。davi8888@126.com
作者: qiwenjun007 时间: 2007-6-11 17:28
qiwenjun007@163.com,请发报价资料
作者: 子时曰 时间: 2007-6-13 12:37
楼上的两位,资料已发邮箱,请查收一下....共同探讨防雷问题.
作者: qmeng123 时间: 2007-6-13 13:48
请发一份资料和报价
mqh186@126.com
作者: 子时曰 时间: 2007-6-13 18:09
作者: 子时曰 时间: 2007-6-17 14:34
已发...
作者: kanny 时间: 2007-6-18 22:48
来份资料和报价可以吗?
lw_km@163.com
作者: 子时曰 时间: 2007-6-19 10:10
楼上的已发,有什么问题可直接沟通....
作者: 洪都智能 时间: 2007-6-23 22:09
发份报价吧!wanzong888@126.com
作者: 北斗星的爱 时间: 2007-6-24 16:26
我也需要一份报价及资料,正要买产品了,fshzs@126.com
作者: qddpf 时间: 2007-6-24 19:19
发点资料做方案用
作者: 子时曰 时间: 2007-6-25 09:14
楼上的朋友,资料已发...有什么问题可以直接沟通...
作者: 子时曰 时间: 2007-7-5 09:24
顶一下...
作者: gameboy2008 时间: 2007-7-5 12:43
我也要一份:tseric@tom.com
作者: 子时曰 时间: 2007-7-6 10:25
楼上的朋友,已发给你,请查收一下,有防雷话题可直接沟通...
作者: 子时曰 时间: 2007-7-28 10:49
顶一下....
作者: yongy1977 时间: 2007-7-29 10:32
谢谢!yongy38@21cn.com
作者: lakis 时间: 2007-7-30 09:05
顶一下
作者: 子时曰 时间: 2007-7-30 14:47
已发...请查收一下,有什么问题随时沟通....
作者: yangqiang5 时间: 2007-7-30 21:45
手上有几个单子在搞,来个资料和报价gtwe66@126.com
作者: 子时曰 时间: 2007-7-31 13:52
楼上的朋友,资料已发....有问题随时沟通....
作者: 子时曰 时间: 2007-8-21 10:37
顶一下...
作者: hanhan330 时间: 2007-8-21 20:26
那摄像机和光端机两个都要保护怎么办?
作者: liep 时间: 2007-8-21 20:30
好,liep@163.com
作者: 荣成保安 时间: 2007-8-21 21:10
jsbcll@163.com 发份资料和报价,谢谢!!1
作者: 落魄浪子 时间: 2007-8-21 23:19
有报价和详细资料请给我一份,我现在正在为防雷做方案,急需谢谢。mcb1974@163.com
作者: 游魂野鬼 时间: 2007-8-22 01:45
有报价和详细资料,请给我一份防雷做方案,谢谢。viou@263.net
作者: zhangyagang 时间: 2007-8-22 08:21
呵呵,三楼的够直接,我也需要!
作者: 子时曰 时间: 2007-8-22 10:08
摄像机防雷需要电源\视频信号\控制信号同时来做,光端机需要做电源防雷...根据实际情况来选定相应的产品....
作者: 子时曰 时间: 2007-8-22 10:18
楼上的朋友已发资料,有什么问题或需要方案可直接电话沟通...
作者: 华昱安防 时间: 2007-8-24 06:55
请给我一份hnhyaf@126.com
作者: 子时曰 时间: 2007-8-29 14:32
已发资料,这只是摄像机的防雷,监控系统还涉及到光端机/硬盘录像机/电源等防雷,有什么问题可以直接沟通....
作者: 子时曰 时间: 2007-9-6 12:33
有防雷问题可以共同探讨....
作者: dytianshi 时间: 2007-9-6 13:17
给我也来一份,研究研究
作者: lixd 时间: 2007-9-6 15:08
有报价和详细资料,请给我一份防雷做方案,谢谢。li_xd@citiz.net
作者: littlebar2006 时间: 2007-9-6 22:09
谢谢了! littlebar2006@163.com
作者: 梁全斌 时间: 2007-9-7 07:39
我也有这方面的需要,请发报价和资料,谢谢baojiaanfang@163.com
作者: 神姓 时间: 2007-9-10 13:15
资料报价,谢谢!
henry_zhao@163.com
作者: loveforever 时间: 2007-9-10 14:16
我也顶一下。。。。。。。。。。。。。。
北京中天技源(华东)办事处
联系电话:025-84698069
传真:025-84698506
手机:13675142305 周所凤
地址:南京市光华路2号鑫园10栋1108室
网站: www.gonglan.com
网络域名:共缆监控
作者: gffifa2007 时间: 2007-9-10 17:58
资料和报价啊!! WWW.GUOFU513928@163.COM
作者: 子时曰 时间: 2007-9-12 17:38
楼上的几位朋友,资料已发过,有什么问题可以直接沟通,也可以共同出相关的方案及材料,共同解决防雷问题...
作者: 99k1 时间: 2007-9-14 19:18
发个资料和价格吧,正要做防雷的!22967889@qq.com
作者: oywj1111 时间: 2007-9-15 13:12
资料和报价oyyh1111@yahoo.com.cn
作者: 子时曰 时间: 2007-9-24 14:12
楼上的朋友,资料发邮箱了,如有什么防雷问题,请随时沟通....
作者: jiank008 时间: 2007-9-24 17:34
详细资料和报价
51240320@163.com
作者: excon 时间: 2007-9-24 22:29
正需要,资料和报价
excon@126.com
作者: m123 时间: 2007-9-25 06:33
资料和报价
zhou_jungang@163.com
作者: 砍山人 时间: 2007-9-25 09:23
我也要我也要
xk-333@163.com
作者: kanny 时间: 2007-9-25 21:35
我是云南的工程商,可以来份资料和报价吗?
lw_km@163.com
作者: elongzu 时间: 2007-9-25 22:29
资料和报价,发吧
elongzuui@163.com
作者: 子时曰 时间: 2007-10-9 14:56
朋友们,对于防雷来讲,资料只是一个标识,有什么实际情况请随时沟通,共同解决防雷问题....
作者: 亿山一兵 时间: 2007-10-9 15:09
楼主请给我发一份资料和报价。
leonlee77@gmail.com 谢了。
作者: 子时曰 时间: 2007-10-15 11:04
楼上的朋友,简单资料已发,有什么实际问题,为避免出错,请直接沟通....
作者: wwm7168 时间: 2007-10-15 13:02
给份资料和价格.谢谢。shenyu888@126.com
作者: pengfangpeng168 时间: 2007-10-23 12:09
来得迟!发份价格的资料吧,pengfangpeng@yahoo.com.cn
作者: 子时曰 时间: 2007-10-29 16:40
有什么防雷问题可以直接沟通....
作者: BG2ADB 时间: 2007-10-30 17:48
楼主你好;给我发一份资料和报价,谢谢!
我的邮箱:BG2ADB@126.COM
作者: xieyuan502 时间: 2007-10-31 22:40
也发一份给我
xieyuan502@163.com
作者: djunh 时间: 2007-11-1 15:42
资料、报价,hedajun@188.com
作者: jjun7200 时间: 2007-11-1 21:11
请给份报价和详细资料,jjun7200@yahoo.com.cn
作者: wy882200 时间: 2007-11-2 09:14
你们的防雷器专业吗?没有什么独到之处啦!检测报告有没有?传一份图片看看?
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |