我遇到这样一个问题  请教那位仁兄帮我解决这个问题?

我做的一个工程有两路高速球同用一根控制线。其中一个高速球的控制电压是4.8v可以控制, 另一个高速球的控制电压只有1.4 v,不能控制,线路正常无短路,断路, 控制主线路电压5.8v 请问怎样解决????


作者: xinhan79    时间: 2007-4-17 16:32

2 路的距离是一样的么! 有没有考虑到线缆走的路由的干扰源?

有没有考虑线缆的衰减值 ?


作者: wongzl    时间: 2007-4-17 17:56
电压只有1.4 v的那个解码器是不是坏了,可以先把正常的那个短开看这个能不能控制。
作者: 张真人????    时间: 2007-4-18 12:35
你可以单独把RS485线从解码板上取下测一下电压,RS485的屏蔽是否做好了?解码板是否有问题?云台是否有问题?[em49
作者: 小黑鸟    时间: 2007-4-18 15:15

一个一个断开试,不行换过来试,首先排除设备故障,线路上是怎么连接的?手牵手还是星叉?还有个120的电阻呢!~

大概说说,祝你好运


作者: 北京盘古    时间: 2007-4-18 16:33
学习中……
作者: 广州金鹏技术支持    时间: 2007-4-18 16:59
如果解码器比较多的话,485线最好不要使用星形连接,最好使用手牵手连接,并在最远的解码器上把终端电阻接上(一般是跳线帽短接),不然最远的那个不能正常控制.