解码器好坏的判定标准
1.协议适用是否广泛;
2.驱动能力是否强;
3.抗干扰能力及稳定性;
4.防雷能力;
5.安装是否方便;
1:解码器的485总线通信协议大约有上百种,但主要为派尔高D、派尔高P、三星、常见硬盘录像机全部支持以上协议,矩阵通常使用曼码,由于大家对派尔高协议的分析有各种各样的理论,并根据自己的理论发布各种版本的派尔高协议,以派尔高D版本最多,本人知道的大约有七种。曼码协议通常在矩阵是应用比较多,以AD、AB两个厂商为主,随着小型矩阵逐步退出市场曼码的使用频率也成下降趋势。
XK-JM系列解码器可以自动识别六种协议(包括各种版本派尔高协议及曼码协议),不需要进行跳线设置。
2:驱动能力主要是指解码器的输出,其中包括云台控制和镜头控制2部分,云台控制由于是24V交流电输出,基本上都是采用继电器输出。镜头控制部分有两种设计思路,一种为三极管+电阻+光耦,这种方式是一种低成本的设计,驱动能力稍差,对于大功率或原装三可变镜头驱动时比较吃力,三极管易烧毁。另一种方式为镜头驱动全部为继电器输出,价格高,但品质稳定。沈阳先凯丽柯XK-JM系列解码器输出部分全部采用穗港继电器,品质稳定,驱动能力极强能驱动16-
3:抗干扰能力主要体现在CPU的存储能力上,当受到外部强电流、强电场或磁场干扰时是否会丢失数据导致解码器不能正常工作,CPU通常使用的是8051系列。沈阳先凯丽柯XK-JM系列CPU使用的是美国原装STC
稳定性的另一个标准为是否死机,通常解码器是有一定死机概率的,XK-JM系列解码器的解决办法是,在解码器上设计硬件看门狗电路,来监测解码器运行,当出现死机情况时,自动重新启动解码器。这种方式比较实用,在工业电路中比较常见。
4:雷击是解码器一个实用中常见问题,笔者经常看到被雷击成批被返修的解码器,而被雷击解码器因电路板及元器件大批被烧毁而没有被维修的必要。雷击通常分为2种,直击雷和感应雷,直击雷是指雷直接作用于物体上,给物体带来损毁,直接雷一般会对物体带摧毁性破坏。
感应雷是指当雷电发生时产生强电场,相对较近的导体会产生感应电流,通常感应电流也是比较强,但同直击雷相比要小很多。
解码器被雷击95%以上的情况为485总线产生感应雷,通过485总线将解码器、码转、电脑等破坏。沈阳先凯丽柯XK-JM系列解码器设计通过防雷管塔建防雷电路能有效防止10毫600W以下感应雷的破坏。对常见的感应雷有有效的防破坏作用。
5:安装和使用方便主要从人性化的角度去考虑,XK-JM系列解码器采用下拉式防雨设计外壳,配有防水头及双路保险丝,完全满足室外使用条件。
电路板的接线端子为上倾式设计,接线更方便,电路板接线端子有中文及英文标注,方便安装,施工人员即使没有说明书也可较轻松接线。
笔者个人总结一些经验,希望可以对大家有所帮助。
QQ:453625053
一般解码器使用的是SN75176,其实用MAX487才显示出厂家的实力,487芯片普通的7、8元/片,贵的20元/片,看哪个解码器厂家有实力用?MAX487ECSA ±15kV ESD保护、限摆率、低功耗、RS-485/RS-422收发器
MAX487ECSA-T ±15kV ESD保护、限摆率、低功耗、RS-485/RS-422收发器
MAX487ECSA+ ±15kV ESD保护、限摆率、低功耗、RS-485/RS-422收发器
MAX487ECSA+T ±15kV ESD保护、限摆率、低功耗、RS-485/RS-422收发器
MAX487ESA 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器
MAX487ESA-T 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器
MAX487ESA+ 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器
MAX487ESA+T 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器
值得看看
楼主解释的非常专业,敬一个。
还有一条,是我工程实践中的经验:就是CPU的电源脚滤波一定要加强,电解电容如果空间允许,越大越好,这样大大减少干扰。
沈阳先凯丽柯XK-JM系列CPU使用的是美国原装STC
楼主搞错没有,给STC做广告来了,STC一直都是从宏晶出的货,连宏晶都不敢说STC是美国的,只说可以完全替代SST的。其实SST才是美国的,而STC绝对不是SST。网上一直争论STC的厂家的,其实是个来路不明的货,工业上很少有人用的,至于高压测试之类的东西,AT的51同样能达到,同样不死机,至于有人说死机,为什么不把死机的电路图拿出来分析原因。
楼主这样很不专业的广告,只能忽忽外行!
ding
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |