标题: 防雷接地的方法 [打印本页]

作者: zhuanjia    时间: 2007-4-12 11:50
标题: 防雷接地的方法

我看到有间公司,他们的防雷接地的做法和通常的做法不一样:

1、户外的摄像机不用避雷器,而是将护罩用BV-2.5线缆驳接,BV-2.5线缆引至附近室内电井内接地。(通常的做法是:户外的摄像机前端要加视频、电源避雷器,并在摄像机旁边做地网接地。)

2、室内的摄像机也是不用避雷器,而是将护罩用BV-2.5线缆驳接,BV-2.5线缆引至附近电井内接地。电井与附近电井的地网用BV-4线缆连接(通常的做法:室内的摄像机不做防雷接地)

3、监控中心不设避雷器,而是将设备、控制台接地。(通常的做法:设置视频、电源、数据等的避雷器,并做等电位接地)

4、智能化的地网是单独设置的,不和建筑物地网连接的。

以上的防雷接地方法听他们说是经过多年的经验总结出来的,有好几个小区都是这样做,没有出现系统被雷击事件。请教各位同行高手:他们这种办法可行不?


作者: tigeryan    时间: 2007-4-12 13:37

1、他们所说几处小区所处的雷区较小。

2、建筑工程商把直接雷做得很到位。

3、整个小区的高低压电网做得很规范,宜电梯等大型电器设备是独立电缆供电。

4、户外摄像机安装位不是独立在很大的空矿地带。

5、户外摄像机的输出线走短且规范。

安装防雷器不代表不被雷击,不装防雷器没有被雷击也很正常。主要还看所处同一地区的地产项目,有没有被雷击?是采用的那种防雷方案。比较更容易出结果。


作者: zhuanjia    时间: 2007-4-12 17:14
2楼的同行:你认为市面上的避雷器的作用大不大?
作者: 清洁工    时间: 2007-4-13 23:35

有一个单位做法也同他们的一样,十多年没出现过雷击事故,去年一下就雷击损失36W。

 


作者: tigeryan    时间: 2007-4-14 00:06
以下是引用zhuanjia在2007-4-12 17:14:00的发言:
2楼的同行:你认为市面上的避雷器的作用大不大?

三楼的朋友,你认为现在市上的食品是不是都是安全的?


作者: 大胡子88    时间: 2007-4-14 23:16
清洁工不许吓人家
作者: 幻星    时间: 2007-4-18 10:58
2.5连到机房内,线路长的话会引起感应雷的
作者: zhuanjia    时间: 2007-4-21 08:46

到目前为止,现场还没遇到过被雷击的事情。有些地方就算是接了避雷器还是照样被雷击。防雷这事情,我看主要是看天吃饭的。如果老天爷心情好,不找你,就是万事大吉;如果老天爷心情不好,给你来一下,什么事都完了。


作者: 张真人????    时间: 2007-4-23 10:43
防雷这问题我个人认为,还是你所在的区域是否是个好地方,没什么雷区,是你幸运啊!有雷区自己要小心了!有雷就断电,减少损失吧![em01][em01]
作者: tigeryan    时间: 2007-4-24 08:46
以下是引用张真人????在2007-4-23 10:43:00的发言:
防雷这问题我个人认为,还是你所在的区域是否是个好地方,没什么雷区,是你幸运啊!有雷区自己要小心了!有雷就断电,减少损失吧![em01][em01]

问题是有些地方是不能断电的,比如高速公路收费那块。

还有就是你断了电,但是电缆还在。一样会搞掉设备侧呀。

[em01]
作者: 粤涯    时间: 2007-4-26 13:35
防雷主要是防,不是做了防护就完全没事!给所在位置的雷区和小区建筑商的建筑防雷都有很大关系
作者: 大胡子88    时间: 2007-4-27 10:06
防雷只接地不装防雷器就如同生了病被动地只休息不吃药,感冒拉肚子是可以的,就是好得慢点,但肿瘤行吗?
作者: djldd2005    时间: 2007-4-29 00:59

[此贴子已经被作者于2007-4-29 1:02:39编辑过]

作者: z.x    时间: 2007-5-4 13:59
有高人发份弱电的标准防雷系统图么??
作者: tony03    时间: 2007-5-8 09:56

概率问题,减少被击坏的概率。


作者: 红茶绿叶    时间: 2007-5-8 20:09

受益不少,谢谢了!


作者: anlei    时间: 2007-5-9 22:28
以下是引用z.x在2007-5-4 13:59:00的发言:
有高人发份弱电的标准防雷系统图么??

你应该分系统的,不然你想累死人家啊,那么多的系统,全部搞定出来,太多了。
作者: sc光纤熔接    时间: 2013-5-24 16:49
如果有天你听谁他的某个小区电梯被雷打坏了而视频监控系统完好,那才能作为严谨的证据。首先,小区每栋建筑都有抗直接雷击的避雷措施,这在建筑物设计的时候就做了。其次,很多小区的配电系统设计中PE线在进入每一栋大楼的时候是和楼体主钢筋可靠连接而接地的,而大楼抗直接雷击的避雷系统也是大楼主钢筋直接连接的