千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 这工程应怎么做?求方案 [打印本页]
作者: zstian 时间: 2007-4-7 22:28
标题: 这工程应怎么做?求方案
本人接了个工程:客户要求在厂内6个点安装按钮,五层每层装一个报警喇叭,要求有警情或做演习时按下其中一个按钮,所有警号一起响,还要求停电后也能正常运作,请大家给点指导,以前没做过,主要是连接图和个部件应该怎样选(包括线径等)厂房有100米长,要用何种警号?厂房噪音一般.先谢了,,可发到我邮箱,,:zstian@tom.com
急用啊....合同签了,要开工了,,怕选错东西麻烦...
作者: tigeryan 时间: 2007-4-7 22:38
6个按钮并联,串接到五个楼层的警号.
停电也要运行就加装UPS解决得.1KVA延时1小时够用了吧?
作者: zstian 时间: 2007-4-7 23:05
大体也是这样的思路,就是不知警号该选那种,还有警号一般是12V的?直接用UPS的电瓶作供电,把所有警号并联,开关也并联,串到警好的电路里,这样行吗?开关容易坏吗?要不要加继电器?要多大的继电器?还有同时拖5个警号,电池要多少安的?时间先不考虑.
作者: LXH1972 时间: 2007-4-9 15:26
要消防警报广播啊,北京以及周遍地区的可以跟我们联系,我们用韩国精美达消防广播,只要有报警信号传入,可以实现有人没人报警,了解产品和公司登陆我们的网站:www.tysj-av.com
作者: mfksn8204 时间: 2011-4-26 12:12
进来了解下
作者: hftl520 时间: 2011-4-27 23:53
学习了。要全方位学习啊!知识欠缺继续努力!
作者: hs39800 时间: 2011-4-30 23:12
学习了。要全方位学习啊!
作者: evo2004 时间: 2012-6-6 16:23
这种也可以投票?
作者: 科浪 时间: 2012-6-11 12:53
学习了。要全方位学习啊!知识欠缺继续努力
作者: qr1129 时间: 2012-6-15 20:06
作者: lrg690814 时间: 2012-6-25 20:57
好像和自动化控制有关系,可以用PLC,我也是听说,
作者: ribgai 时间: 2012-7-6 14:13
赚积分来喽!!!赚积分来喽!!!
作者: xiangbo520 时间: 2012-7-18 19:46
进来了解一下
作者: weiliwei2008 时间: 2012-10-16 09:38
这个个人感觉没什么啊,简单说下个人理解,警号供电用UPS供电,然后楼层安装报警按钮,就是给警号个开关量信号,说得不对的地方,楼下补充
作者: 曾令涛 时间: 2012-10-20 15:04
UPS加装2组电池柜,至于报警按钮,使用联动开关,可保证你说的效果吧
作者: wht73zy88 时间: 2013-3-8 21:47
用报警主机,全厂设置成一个防区,可以保证任意按钮按下,全厂警报。
用编码手报按钮。这样可以在控制中心显示报警位置。
警号要用号角式的。50W的。
UPS 看时间定了。。。
作者: godhelloha 时间: 2013-6-9 18:42
警号还是按24V算吧
作者: 简单视觉 时间: 2013-6-13 11:33
IDC数据中心群:230024180 机房规化,UPS配电,精密空调,防雷接地,视频门禁,环境监控,综合布线。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |