标题: 请教高手vista120问题,急 [打印本页]

作者: ym8137    时间: 2007-4-5 21:22
标题: 请教高手vista120问题,急

刚接触报警,做了一套采用VISTA120主机+6160键盘,总线防区用的4293SN模块+997探测器,总线分成3路,其中2路加4297模块扩展,总线总长约800米.通电后键盘显示一大半防区有问题(CHECK  防区号 CN  防区号),编程是手工输入防区地址码,试过将显示错误的防区模块和探测器拿到主机处连接,键盘就不显示错误,将显示正常的防区模块和探测器拿到显示故障处连接,键盘仍然显示该处错误,看上去好像是线路问题,但检查线路也没有发现明显的接错和短路,断路.请各位高手指点一下还有什么检测方法?


作者: ym8137    时间: 2007-4-5 21:34
怎么没有人帮忙啊?
作者: nclisg    时间: 2007-4-6 08:51
这是你的总电压不够造成的?
作者: yigao    时间: 2007-4-6 13:03
说那么一大堆,看不懂。
作者: jkl802802    时间: 2007-4-28 21:46

线耗损大,短电后短路总线看电阻大不大还有是不是短路拉?


作者: HUGE    时间: 2007-4-29 10:29
看看你的总线电压是多少,去模块那试试看,看地址码能不能自学进去
作者: humphrey    时间: 2007-4-29 15:02

用的是啥线,4*1.0还是什么网线?


作者: zhzxy    时间: 2007-4-29 15:28

路过。。。。。


作者: mx296    时间: 2007-4-30 13:32

如果用4*0.5的线做总线,还加了4297,800M传信号应该没问题。但要注意其中两芯是做电源,电压很可能不够驱动4297,总线也就没法工作。

楼主可以用学习方式来编程,把全部报警器接好。做防区编程时选择总线防区,选择学习,就立即去闯一下这个防区,能学习到,说明总线没问题,学习不到则说明有问题。

我觉得电源因素很大,可以用万用表测一下。