千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 光缆应该怎么连接问题 [打印本页]

作者: nytaoj    时间: 2003-7-3 14:27
标题: 光缆应该怎么连接问题
原有三栋楼,分为东楼,中楼,西楼,布线系统已经做好,中心控制室在中楼,东楼前面现在又新盖一栋楼房,要求连接光缆,从中楼连接可能性不大,而中楼到西楼用的光缆是4芯光缆,已用2根,另外2根为以后扩充预留,如果要从这根光缆连接,还要保留原来的预留,想通过此光缆连接应该怎么做,恳请高手给出方案(要最好的方案)。


[此贴子已经被作者于2003-7-3 15:03:08编辑过]


作者: 假球黑哨    时间: 2003-7-3 15:18
当初为了省钱布的4芯,现在感到不够用了把,为什么不使6芯的?呵呵

你的意思是从西楼到新楼光纤连接把,还想保留原来的予流?那可以使用设备连接。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2