千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 球机控制问题(急) [打印本页]

作者: xqp649    时间: 2007-3-30 19:01
标题: 球机控制问题(急)

小弟是新手,现在有一问题需要大家指导。

现有一球机需要通过矩阵,然后云台来控制。视频线,电源线可以不管。就是控制线我不懂怎么接!

射象机有三根控制线,正负还有屏蔽。矩阵好象附带一个机子,也没有型号,上面只写着“ALLEGIANT DATA  UNIT ”不知道叫什么东西,不过一个通讯口 SDA 口是接在矩阵上是知道的。 另外还有32路“+、S、—” 。这个东西到底怎么用不清楚啊?请大家指导,谢谢了!

另外射象机地址应该拨到多少,键盘控制器又该怎么设定。问题很多,还老烦各位详细讲解。谢谢了!


作者: szbc99    时间: 2007-3-30 19:06
问厂家啊
作者: xqp649    时间: 2007-3-30 19:34
BOSCH的牌子,不知道哪为能我各技术咨询的电话?谢谢了!
作者: ooshort    时间: 2007-3-30 23:39

一般来说除矩阵主机之外,还有码分配器,是将不同产品的球机协议转换成厂家产品的协议,最常用的是PELCO  D,协议。球机都采用485控制信号控制,控制线有正负之分,还有一根屏蔽,正负也就用A、B来表示(不代表全部),屏蔽是GUN,屏蔽可以不接。

首先把球机的地址码设定好,协议选好,一般都是通过拨码的形式,看球机说明书,建议采用PELCO D协议。

然后保证矩阵主机和码分配器连接正确,具体问厂家,一般码分配器是分组的,通常一组的地址码是64个,那就是第一组1~64,第二组64~128,如此类推,分组是通过码分配器的拨码来定,比如说,球机地址是1,地址码就拨1,接入码分配器第一组,如果地址码是65,地址码也是拨1,但是就要接入码分配器的第二组,其实码分配器第二组是在第一组的地址上加64而已。

把控制线接入到码分配器的+-接线柱之后就可以使用矩阵键盘进行控制了,一般是先选择监视器的编号,然后选择球机的编号切换后就可以进行控制,当然,键盘和主机之间也要进行设置,例如波特率、通信方式(485/232),还有一些其他的设置,设置完之后就可以控制球机了,如果不行的话,先确定好矩阵主机、键盘、码分配器之间的连线正确,键盘和主机通信正确,把控制线的+-掉转一下就可以了。

我建议还是咨询一下厂家吧,一般矩阵的连接和编程都不会很难,多看一下说明书就好了,我当初看说明书也看了好长一段时间才调出来,只要自己动手一次,不是什么大问题的,其他牌子的矩阵也是同样的道理。


作者: xqp649    时间: 2007-3-31 09:29

非常感谢上面的朋友能这么细心跟我讲,谢谢!另外:

码分配器 没有拨码开关的 具体有INPUT(3个端子),还有4路OUTPUT(+、-、S),现在 有3台球机应该接在哪里啊?IN还OUT?  矩阵(+、—、S)有32路!

哎,说明书都是外文的。太累了!