千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 小弟碰上一个RS485干扰视频的问题,请各位高手指教 [打印本页]

作者: 嘉益安安防监控    时间: 2007-3-29 10:21
标题: 小弟碰上一个RS485干扰视频的问题,请各位高手指教

小弟最近作了一个单子,有两路有问题:云台不动的时候是好的,每当控制任意一路云台的时候,这两个图像都会产生斜纹干扰;把云台RS485地线接在吊顶龙骨上,没有什么效果;接过一个抗干扰器也没啥效果;实在是很无奈,在此请教各位高手,能够帮一把。

在线急等!!!!

电话:82616068

QQ:271528749


作者: hawk9    时间: 2007-3-29 11:10
摄像机不要取云台的电,单独用12V电源供电
作者: bbwill    时间: 2007-3-29 11:28

 同意楼上的


作者: jim2007    时间: 2007-3-29 12:38

1、如果二个摄像机、云台、解码器用了24V或12V电源,而且用同一电源,那就是供电不足,云台启动时电流大,电线上压降增大,摄像机供电就不足了,而平时云台不动,图像是好的。

2、有可能RS485通讯线与视频线外屏蔽层短路。测一下485线与视频线外屏蔽层电阻。


作者: 康斯坦丁    时间: 2007-3-29 13:03
同意楼上!比较详细!
作者: 雪莲    时间: 2007-3-29 13:39
同意四楼看法
作者: 奋斗者    时间: 2007-3-29 16:52
这种问题应该是线路连接的问题,检查视频接头
作者: yangmain    时间: 2009-3-19 13:37
可能是.....
作者: zy1983    时间: 2009-3-19 14:17
同意四楼
作者: feifei9058    时间: 2009-3-19 15:27

同意四楼的我遇到过

摄象机不能和云台共电


作者: yaoqikun    时间: 2009-3-19 18:21
将控制线接地
作者: xzhm1314    时间: 2009-3-19 19:30
同意
作者: 俊钦科技    时间: 2009-3-19 20:06
具体点说明
作者: 俊钦科技    时间: 2009-3-19 20:08

应该要把控制线接地线


作者: wuyinglong520    时间: 2009-3-25 10:21
学习
作者: sjzljs    时间: 2009-3-25 11:17
同意四楼看法
作者: ysbm750    时间: 2009-3-25 11:22
以下是引用jim2007在2007-3-29 12:38:00的发言:

1、如果二个摄像机、云台、解码器用了24V或12V电源,而且用同一电源,那就是供电不足,云台启动时电流大,电线上压降增大,摄像机供电就不足了,而平时云台不动,图像是好的。

2、有可能RS485通讯线与视频线外屏蔽层短路。测一下485线与视频线外屏蔽层电阻。

同意这种观点。


作者: zllrsf    时间: 2009-3-25 11:32
同意17楼的,我想也应该是这个问题
作者: kwlvjia    时间: 2009-3-25 13:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiabinlove    时间: 2009-3-25 15:36

学习

 