有一台PC的16路DVR,全部带云台。控制线是先从485一根线出来,然后分成3路,其中一路接了9个云台另外的是4路和3路。以前都能控制,但一次老鼠将控制主线咬断,重接后9路的全部控制不了,偶尔又动下,又停不下来。查了线路没短路,开路。485是有源的。最长的一个解码器与主机有300m,控制线是2*0.75的。 希望个位发表高见。
可以尝试一下把“星形接法”改用“牵手接法”,我们以前也碰到过类似的问题,当时,也和你的情况差不多,我们先接一路上去,把其他的联入总线的“分总线”断开,让后再将其他的一个个的接上去,可以正常控制,但当电源短掉,重新开启动时,也就是到总线上的各个分总线,一起启动时,就控制不了,或者产生错误,后来问了个高人,说什么联入总线的分总线不能太长,否则引起什么反射什么的,没有搞明白,不过我们后来也没有改线路,就告诉甲方,别断电源,如果万一断了,你就给我们打电话,有点不负责任
建议你一条分总线先接上,再一个云台一个云台接上去,这样可以检测是线路问题,还是某个解码器有问题!
可以试试这种做法!如果可以控制,电阻尽量大一些!
引用:“有可能是长时间短路导致有源码转485接口芯片受损,驱动能力下降。想办法更换这个芯片(8脚芯片)”这是可能存在的重要原因。支持!
485有源的最大传输理论距离是1500M,实际也就1200M左右,而这个距离是按照所有485信号线叠加起来的值,楼主的意思是16个都共用一个485线分三路出去的,叠加后的距离肯定大于1500M,所有就有上面的情况出现了.
同意二楼的说法,改成"牵手接法"或许能帮你解决问题.要是主板上有两个COM口,也可以考虑走两路485信号线进主机,这样同样能解决问题,就是麻烦点了.
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |