标题: [求助]中性线的问题

请教各位老师,用户处有二路来自不同的变压器三相电源,请问能把它们的中性线并在一起吗?不能并是什么原因?如果是一路市电,另一路是发电机,那么它们的中性线能并吗?


作者: 白云漂漂    时间: 2007-3-27 17:56
中性线是在三项负载均衡时才是中性的,是相对的中性,是对一个变压器时,对不同的变压器是不能联在一起的,市电和发电机更不能联了。
作者: mx296    时间: 2007-4-7 12:18

楼主的情况应该加个双电源切换装置


作者: dzk88    时间: 2007-4-15 22:46
2楼说的不是很正确.有待大家探讨.