千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助:楼宇可视系统如何解决视频重影问题 [打印本页]

作者: andgood    时间: 2007-3-24 23:26
标题: 求助:楼宇可视系统如何解决视频重影问题
<p>求助:楼宇可视系统如何解决视频重影问题</p><p>那位兄弟&nbsp; 有什么好的办法 拿出来共享下&nbsp; 谢谢!</p>
作者: dxkun    时间: 2007-3-25 11:20
<p><strong>我们要清楚你的楼宇对讲系统是如何重影问题?请你说详细一些!</strong></p><p><strong>首先</strong>我们必须清楚该系统的布线是怎么布的?楼层有几层?主干线用了哪些线?入户线用了哪些线?他们的线径分别是多少?因为系统与系统的线材也是楼宇对讲的关键所在!</p><p><strong>其次</strong>我们要了解你的楼宇对讲系统情况,估计它是哪类的楼宇可视对讲系统,要清楚了解楼层平台有没有视频中继放大功能!或使用视频放大分配器没有?</p><p><strong>最后</strong>是电源是如何配的?是如何个接法?</p><p><strong>还有</strong>就是系统的周围是否有强干扰源等。。。。。。。。。</p><p><strong>一般来说,</strong>楼宇可视对讲系统重影、显示屏跳动与不清晰主要是线材使用不标准,造成信号供应不足!或楼层平台不带视频处理功能、或是分机显示屏供电不足!也有可能是周围的干扰!</p><p>所于我们要清楚你现在的具体情况才好分析出问题所在。如果你方便,可以至电我手机13246330573,我将根据你的情况帮你查找问题所在,帮你解决好!</p><p><strong>&nbsp;这里告诉你一个小方法!</strong>可以在楼宇可视对讲系统分机的视频线正负极并联一个75欧的电阻试试,这可以消除阻抗不匹配问题!看是不是阻抗不匹配问题!(部份厂家的分机在后面板上设计了这个跳线的,你可以直接插上跳线装</p>
作者: asdf3177    时间: 2007-3-25 13:54
<p>应该是线路阻抗不匹配的问题</p>
作者: 白子    时间: 2007-3-26 15:47
如果是联网的系统,中心管理机图象有多重重影,属于联网布线不规范.或者是设备本身的问题.联网的可视楼宇对讲,要求联网视频线手拉手连接,并且不论哪台门口机与管理机通话时,这台门口机要具备将尾部的视频线切断的功能.否则就会出现多重的重影.如果图象实在看不清的话,可以加视频放大器试一试.
[此贴子已经被作者于2007-3-26 15:51:38编辑过]






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2