有一困难请教各位大侠,现做维护的一个楼盘有2支室外的云台枪电源发生短路(220V),现已确认是电源线的问题,但由于现场限制,不能重新布线,代价很高。现在临时用了485控制线供电没问题,不过如何修复成很大问题,请教大家有没有什么好的建议给我呀,先谢谢了!好象有一种在视频电缆上传输图象和控制信号的,不知道好不好。
可以,有这种设备,不过如果要用同轴传的话,前端和后端都要相应的设备.
用仪表检查那里断路了,找到接上可以。用一种感应笔用来检测线路通断的
如果打算采用视频线供电,请与我们联系。
有一困难请教各位大侠,现做维护的一个楼盘有2支室外的云台枪电源发生短路(220V),现已确认是电源线的问题,但由于现场限制,不能重新布线,代价很高。现在临时用了485控制线供电没问题,不过如何修复成很大问题,请教大家有没有什么好的建议给我呀,先谢谢了!好象有一种在视频电缆上传输图象和控制信号的,不知道好不好。
电源断路检查一下线路情况,把这个故障排除掉哦!
你不会原来敷设的电缆不用了吧!
如果可以排除,我也不用请教了呀
用同轴传的话能接到原来的DVR中?还是要另立一个控制?请指教
接到原来 的DVR 很简单安装很快 可以来找我 要资料
QQ 272374115
接到原来 的DVR 很简单安装很快 可以来找我 要资料
QQ 272374115
好啊,我不经常在网上,发邮箱好吗.xiyizi@126.com 谢谢!
采用共缆传输方案,可以将其中的一根视频线用来传控制,需要加数据收发设备一套,其次就是用无线微波传输数据,这两种方案都需要花钱.
最好的办法就是接通原有的线缆.
QQ651549626
实在花钱避免不了,请教用-5的线缆传有没有问题?设备需要什么,能说详细点么,再谢谢!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |