标题: [求助]各位大虾,小弟新手,求助报警布线问题
小弟新手刚接工程,现有11对报警红外线对射,周遍墙面周长共500米左右,想问一下各位大虾,我接线是否需要1对报警放一路线,还是放一条总线,然后将各报警器线路接至总线上,还有环境因素,电源线需要与信号线相隔多少距离,急,急,急,望各位大虾帮助一下
作者: yigao 时间: 2007-3-22 11:30
毫无疑问一条总线经济合理
作者: 麻口 时间: 2007-3-22 11:48
想问一下各位大虾,现在总线的价钱大约为多少,我在上海
作者: shl200608 时间: 2007-3-22 13:05
一条总线经济但不合理
最好是分成几路接主机
作者: 缥缈 时间: 2007-3-22 15:00
用CK主机+总线转换器
F:\ltw\广告图片\上海国沃电子网.jpg
作者: shawpenn 时间: 2007-3-22 15:22
1、总线型-进口品牌,如BOSCH,性能可靠,设备价格稍高;
2、总线型-国内品牌,如亚星,价性比较高,带电子地图,经济实用;
3、传统型-如CK、枫叶等,主机价格便宜,但工程线路施工量大,有可能线缆费用比设备费高。
楼主根据甲方需要和工程预算多比较比较啦。
作者: guowocctv 时间: 2007-3-22 16:36
直接用CK报警主机加总线控制器GW-NETWORK再加双地址码GW-ID-02模块,施工又快又省
作者: MTS110.COM 时间: 2007-3-22 20:52
这个可能需要综合来计算,不是说总线就便宜或分线就贵,如果距离比较近,可以计算一下: 分线需要线才多一点.但总线需要地址码模块.一个好几十上百,如果本身的探头数有限(5个以内),距离又比较近(低于300米),估计分线会好一点,否则可能总线会有优势.