标题: [求助]怎样解除高速球的自动巡航? [打印本页]

作者: a2008b    时间: 2007-3-19 17:17
标题: [求助]怎样解除高速球的自动巡航?

一台利凌室内高速球,在几个预置点间来回巡航,无法退出,断电后重新加电,仍然如此,有何解除办法?


作者: hawk9    时间: 2007-3-19 18:16
用矩阵 或者键盘 改设置
作者: dbkdz    时间: 2007-3-19 20:55
通信芯片烧坏,无法解除;返厂维修。。。。

因为之前您已经设置了上电自动巡视命令;在这之后通信芯片损坏或者储存芯片损坏,因为自动巡视命令是球机不断调用储存芯片的数据。我分析的这种可能比例很高。你可以联系厂家。。。或者我帮你维修。。。QQ 465496627
作者: a106609476    时间: 2007-3-20 08:49
同意上楼的分析    可能你也设置了断电重起的时候记忆最后一次的动作    一般的话都是只要你用摇杆一动就可以恢复操作  不需要做其他的动作的   估计就是你在键盘上发的码信号走不到球里去  要不是球出问题   要不是键盘出问题  或者是控制信号哪里有问题
作者: fdisk2    时间: 2007-3-21 18:34
有的高速球是"自动巡航功能"是在功能里设置开与关的,利凌的不知道有没有菜单.
作者: dbkdz    时间: 2007-3-21 19:28
还是问一问厂家把结果告诉我们是什么问题?