当解码器遇到雷击
最近,经常上网,见到很多网友发了很多不错的贴子,心里很痒,也来写两笔,希望能对大家有帮助。
8月底刚上班就接到一个电话,是一个已经竣工的园区客户,监控系统昨天瘫痪了。我马上骑上电动车赶到客户监控室。进监控室后感觉室内有点焦糊味道,先查看硬盘录像机,按启动按钮,无任何反应。检查电源后,确定不是电源问题,只好打开硬盘录像机外壳盖检查,当掀开硬盘录像机上盖时,一股刺鼻的焦糊味立刻涌了出来,仔细检查后发现主板的CPU附近有大约小手指甲的地方变成了黑色,上面的贴片元件也变成了黑色。昨天晚上下过雨,我的第一反应就是雷击。由于主板在现场没有维修能力,我把硬盘录像机和显示器、键鼠、码转全运回公司。经过替换法检查发现除CPU和显示器外,全部损坏,包括键鼠、码转、电源。这时,我基本可以肯定是雷击破坏(以前遇到过一次,情况差不多)。经公司领导同意,给硬盘录像机“大换血“后,第三天送回客户监控室中心,连接后图像全出来了,可是9个动点中有5个点不受控,打开前端解码器,解码板上面有2个大二极管烧焦,于是拆下5个解码器,全部带会公司,发现5台解码器全局是侧面2个二极管烧焦,查了一下说明书,这2个二极管是解码器的防雷管,可防止10毫秒600W的感应雷,看来此次的雷击是来自485总线。给沈阳的厂家打个电话,厂家工程师称是标准的485总线雷击现象,可以有三种维修方式:1、发回沈阳先凯丽柯电子有限公司免费维修。2、沈阳先凯丽柯电子有限公司发来10只防雷管,由我自己换上。3、紧急的话可以直接去掉防雷管,将防雷管两端直接连通就可以。因为这款XK-JM01解码器分销价格只有xx元,来回发货的运费价格相对于xx元价格就非常可观了,于是我准备让厂家发来防雷管,自己尝试维修,2天后我顺利收到防雷管。拿出我的“兵刃”开始给解码器动手术。先将解码板从解码器中拆下来,然后,用壁纸刀将黑色的焦状物一点一点刮除,直到露出绿色的PCB板。然后将解码板反过来,用电烙铁将两个防雷管取下来。再然后,将新的防雷管引脚折成180度,重新焊接到电路板上。一切顺利,马上装回解码器,拿到公司硬盘录像机旁,连接上485总线,电源线,云台接线,然后上电,操作硬盘录像机控制云台,这时我听到了熟悉的继电器吸合的啪啪声,成功;一种少有的兴奋让我几乎跳起来。稳定一下后,把余下的4台解码器以相同的方式换了防雷管,全部正常工作。一切顺利,剩下的就是到客户处重新装上解码器。
笔者分析一下雷击过程,当天空中有雷击发生时,对应地面的485总线产生了一个非常强的感应电流,由于码转没有使用全光电隔离码转,感应雷直接击穿码转换器进入硬盘录像机,造成硬盘录像机大部分器件损坏。另一端击坏距离最近的5个解码器防雷管,当电流到达第6个解码器时,能量已不能击毁防雷管,所以,余下的3台解码器没有被损坏。
总结一下:
1、 施工中一定选用具有光电隔的码转换器(一台硬盘录像机只用一个啊,多花不了多少钱)。
2、 从我个人角度表扬一下沈阳先凯丽柯的XK-JM01解码器,它的防雷能力优秀。价格公道,(只有xx元),室内外通用(带防水头),自适用各种通信协议等。
同时感谢沈阳先凯丽柯公司程工的热情帮助。
解释点小知识
直击雷:是指雷击直接作用于物体上,对物体造成伤害。直击雷很难抗击,一般都是用避雷针引至地面。
感应雷:是指当雷电发生时,雷电所产生的磁场及电场会对导体感应出电流,感应雷在弱电系统是比较常见,弱电系统雷击基本上都是感应雷在作怪。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |